电缆的问题
zv2000
zv2000 Lv.2
2012年10月14日 10:44:05
只看楼主

请教:负荷要求是要放截面积是240的电缆,现在有一根150的和一根95 的电缆,想把两根并起来使用;这样的话,可以达到240的承载电流吗?或者说:这两根并起来的电缆在计算电流的时候是按245的截面积来计算?还是按最小的两根95的截面积来计算电流?谢谢!

请教:负荷要求是要放截面积是240的电缆,现在有一根150的和一根95 的电缆,想把两根并起来使用;这样的话,可以达到240的承载电流吗?或者说:这两根并起来的电缆在计算电流的时候是按245的截面积来计算?还是按最小的两根95的截面积来计算电流?谢谢!
免费打赏
keshuixiaozi
2012年10月14日 11:51:54
2楼
应该没什么问题。我也用过。前提是要四芯电缆或三芯电缆。分别接ABC三相。如用单芯就不行。因为磁场原因只能按95平方算。
回复
qsy0
2012年10月14日 12:42:19
3楼
现在新的规范已经不同意如此设计了。若两根电缆材质一样,长度相同,通常按截面相加打个9折估理想载流量问题不大的。低压大电缆电阻占阻抗比例大,截面大分流也大。
回复
qsy0
2012年10月14日 12:49:36
4楼
实在想利旧的话,就这样规避规范吧:两根电缆首端各自配备相应的刀熔开关,末端再并接供电。
回复
aihui520521
2012年10月14日 14:19:42
5楼
求这也不行的理由。。有规定不可以分开吗?
回复
yuyang0501
2012年10月14日 18:41:12
6楼
一般都是用两根同样截面的吧?
回复
zhao1041835699
2013年09月20日 10:28:31
7楼
请问下这方面规范资料查哪的?能说下么
回复
lingxuct
2013年09月20日 12:01:42
8楼
临时用一个月或少于一月倒可以,长期固定用电是不行的!

原因有:①电缆有大小,电流会不随截面积大小自动分配,小电缆有可能过载;

②并接电缆大小不同,接触电阻很难控制,同样会造成电流分配不随截面积大小;

③最要命的是电源断路器的整定值不能太小,但小电缆的阻抗大,万一小电缆短路,电源断路器不会动作!
回复