求助,高截面梁施工
weililiang2
2012年10月13日 14:38:03
来自于建筑施工
只看楼主

我们工地是框剪结构,在车库顶板那层楼面的位置,有高度为1900mm和2400mm的梁,梁所用混凝土强度为C35,梁端柱的混凝土强度为C50,要采取什么措施才能保证柱子的施工质量?我们开始是想将梁和柱一同浇筑,都使用C50混凝土,但是《高规》上3.2.2条说“梁混凝土等级不宜超过C40,混凝土强度等级过高会导致开裂”,设计院以此为依据否决了,现在不知道要怎样才好。各路大神,分享一下你们的经验啊。

我们工地是框剪结构,在车库顶板那层楼面的位置,有高度为1900mm和2400mm的梁,梁所用混凝土强度为C35,梁端柱的混凝土强度为C50,要采取什么措施才能保证柱子的施工质量?我们开始是想将梁和柱一同浇筑,都使用C50混凝土,但是《高规》上3.2.2条说“梁混凝土等级不宜超过C40,混凝土强度等级过高会导致开裂”,设计院以此为依据否决了,现在不知道要怎样才好。各路大神,分享一下你们的经验啊。
免费打赏
无间道
2012年10月14日 09:18:09
2楼
建议你与设计院沟通一下,对于这样高的梁,可否分若干次进行浇筑(前提是设计允许,一般对于受弯构件而言应该是没有太大问题的)。如果允许的话,先浇筑1/3,之后在浇筑1/3~2/3。这样极好处理梁柱间混凝土差,更可以减少梁模板制成的问题。应该是一种很好的施工方案,也带有科研的问题。好好研究一下吧。
回复
zsl367510
2012年10月14日 12:48:00
3楼
直接在柱周边满挂钢丝网,现浇高标号的柱砼,在浇筑梁板的砼
回复
weililiang2
2012年10月14日 19:14:40
4楼
谢谢你的关注,对于梁的施工质量这个可以很好保证,关键是柱子的质量怎么保证?
回复
weililiang2
2012年10月14日 19:29:36
5楼
浇筑柱混凝土的时候,钢丝网那一面的混凝土会严重失水啊,怎么保证质量呢?
回复