现有一小区,共16幢楼,12幢为22层高,4幢为18层高,采用变频供水,最好分几个区?
现有一小区,共16幢楼,12幢为22层高,4幢为18层高,采用变频供水,最好分几个区?
12楼
我觉得两个区就可以了
回复
13楼
最好分三区,但仍要考虑到给水管材的选用,目前PP-R管规范规定的工作压是0.6Mp.
另:本人对变频给水很有成见!
回复
14楼
各位的回答依据什么规范,有什么依据,做设计不能随便说的
回复
15楼
1-6层用市政供水,7-14。15-22即可。变频供水设置和泵选用得当的话至少可以节约30-50%用电。
要采用新技术才有进步。
回复
16楼
还有5分,怎么没人来要?
回复
17楼
分三个区比较合适
回复
18楼
分三个区比较合适 .你的市政供水压力是多少?确定低区。然后根椐用户多少计算
用水的多少,来确定中区和高区。wgh2088@163.com
回复
19楼
分两个区即可,低区用市政,高区用变频供水,超压的楼层用减压阀,经济实
惠。
回复
20楼
那超压层不是每层都要设减压阀?
回复
21楼
兄弟,3区够了,看看建筑给排水吧
回复