变频供水(送分)
gjx_foshan
gjx_foshan Lv.3
2004年09月09日 12:06:34
只看楼主

现有一小区,共16幢楼,12幢为22层高,4幢为18层高,采用变频供水,最好分几个区?

现有一小区,共16幢楼,12幢为22层高,4幢为18层高,采用变频供水,最好分几个区?
免费打赏
bird_passage
2004年09月09日 18:55:38
2楼
最少分三个区,最好分四个区,静压控制在35m以下。
回复
wuchaoming
2004年09月09日 19:25:35
3楼
最好三个区
回复
h1l2a3
2004年09月09日 22:30:41
4楼
我觉得2个区就够了,你还有市政供水撒
规范规定的是0.45mp吗,也就是10层左右
回复
waterdn
2004年09月09日 23:13:33
5楼
分三个区,变频供高区和中区,市政给水供低区
回复
thuliu
2004年09月10日 00:00:48
6楼
分两个区就可以了
回复
gjx_foshan
2004年09月10日 11:51:02
7楼
两个不够吧,市政给水可以供到四楼,还有18层,静压都超过55M水柱了,可不可以分两个区一个
区市政供水,另外一个区采用减压阀?
回复
rekoba
2004年09月10日 12:58:15
8楼
三个区.根据市政压力可用再定中区和高区用水压力.
回复
wuchaoming
2004年09月10日 16:12:57
9楼
你的市政供水压力是多少?
回复
ferry
2004年09月10日 16:47:12
10楼
底部市政直供,上部按22层定压,超压层设减压阀。22与18高差不大,没必要再分。
回复
gjx_foshan
2004年09月10日 16:56:58
11楼
市政压力3KG左右
回复

相关推荐