现有一小区,共16幢楼,12幢为22层高,4幢为18层高,采用变频供水,最好分几个区?
现有一小区,共16幢楼,12幢为22层高,4幢为18层高,采用变频供水,最好分几个区?
22楼
最好三个区,要两个区的话,需较多的减压阀,这样,一方面对能源是一种浪
费,再者质量好一些的减压阀价格可不扉。
回复
23楼
三个区最合适,1~3层,4~12层,13~22层,就可以了,局部4~6层,和13~16
层采用户式减压水表。
回复
24楼
共16栋高楼的用水,节能显得至关重要。本人认为,共分三个区较为合适。底层
由市政管网直供,具体到多少层应具体来定(假设至3层)。中区(4--13F)、高区(14-22F)各设一套变频泵。中区、高区的下面3--4层设立管减压阀减压。这样作看似繁琐,其好处有:
1、节能。用户较多,节能效果明显。
2、用户使用水压在0.1-0.3MPa之间,使用舒适,能满足较高生活水准需要,并能
与高层住宅的开发水准相适应。
3、对这么样规模的小区,两套设备不会带来太大的管理不便。
回复
25楼
我也认为分三区比较合适
回复
26楼
共16栋高楼的用水,节能显得至关重要。本人认为,共分三个区较为合适。底层
由市政管网直供,具体到多少层应具体来定。中区、高区各设一套变频泵,中
区、高区再分两个小区,下区设减压阀减压。这样作看似繁琐,其好处有:
1、节能。用户较多,节能效果明显。
2、用户使用水压在0.1-0.3MPa之间,使用舒适,能满足较高生活水准需要,并能
与高层住宅的开发水准相适应。
3、对这么样规模的小区,两套设备已不会带来太大的管理不便。
回复
27楼
我怎么重发了?对不起各位了。
回复
28楼
顺便说一句,变频泵的流量是按设计秒流量还是最高时流量?
回复