高压电缆表皮破裂怎么办!!!急急急!!!
conghui0810
2007年05月28日 18:47:12
只看楼主

我厂的地埋铠装电缆(10kv、35kv)各一根在施工过程中不慎将表皮碰破了,钢铠没有坏,不知道还能不能继续使用?有什么处理办法?先在工期紧张!真的不知道怎么办了!希望大家能给于帮助!!!

我厂的地埋铠装电缆(10kv、35kv)各一根在施工过程中不慎将表皮碰破了,钢铠没有坏,不知道还能不能继续使用?有什么处理办法?先在工期紧张!真的不知道怎么办了!希望大家能给于帮助!!!
免费打赏
shougangjzz
2007年05月29日 14:26:06
2楼
用冷缩套管,重新套下。尽量那块不用让水存在,继续放心使用吧。
回复
雨霖铃
2007年05月29日 22:39:36
3楼


真的可以吗?
回复
xuan2281
2007年05月30日 01:30:05
4楼
看运行方的要求。要求高的就按以下方法:
首先对破裂的地方打磨。
然后用绝缘封带(3m的比较多)采用“二三搭接”缠绕。
再然后缠绕防水胶带。
最后来一层PVC保护。
这样即使是110kV的电缆人家也不能说什么
回复
conghui0810
2007年05月30日 18:09:24
5楼
感谢给位指教!!!
回复
yxx5319
2007年05月30日 20:32:16
6楼
没事
回复
a5889873
2007年05月31日 20:32:53
7楼
加绝缘漆,套热缩管,缠绝缘胶布
回复

相关推荐