我所在的公司最近发生了一起停电事故.高压站出线相间短路,造成进线开关跳闸,110KV变电站出线开关也跳闸,影响到部分连续作业的设备的正常运行.后来在采取紧急处理措施后,查找事故原因,发现是由于控制柜控制回路的线槽没密封好,一只老鼠进入后触电造成的.高压控制柜属于需要完全密封的设备.设计者的密封措施也还算完备.唯独这个不太起眼的小洞没有注意到.因小失大,不可不防啊.
我所在的公司最近发生了一起停电事故.高压站出线相间短路,造成进线开关跳闸,110KV变电站出线开关也跳闸,影响到部分连续作业的设备的正常运行.后来在采取紧急处理措施后,查找事故原因,发现是由于控制柜控制回路的线槽没密封好,一只老鼠进入后触电造成的.高压控制柜属于需要完全密封的设备.设计者的密封措施也还算完备.唯独这个不太起眼的小洞没有注意到.因小失大,不可不防啊.