工程建筑层数地下1层,地上为11层,局部带2层裙房,建筑高度41.000m;室内外高差0.450m。本工程结构形式为8米X8米跨的框架结构;水泥粉煤灰碎石桩处理地基,独立基础,防水底板;地下水类型为潜水,勘察期间稳定地下水位埋深为6.40~6.50米,水位年变化幅度1~2米。为非液化场地。基础持力层为第四层粉土,fak=130kpa,其处理后复合地基承载力特征值fspk≥370KPa。单桩竖向承载力特征值Ra≥400kN。桩身材料为混凝土,标号为C15,桩径φ=400,有效桩长不小于13.500m,桩端进入第8层粉质粘土不小于700。桩间距为1200.工程2012年8月8日桩基施工完成,2012年9月29-10月5日检测。
为非液化场地。检测结果:5个单桩极限承载力分别为:629,320,320,320,400
5个复合地基承载力特征值:222,211,186,186,186,工程大约有70%桩完整性不足。
请各位专家帮忙分析原因和处理办法,先谢