CFG复合地基上的独立基础单桩复合承载力均不足
tutumumu
tutumumu Lv.5
2012年10月12日 15:41:50
来自于地基基础
只看楼主

工程建筑层数地下1层,地上为11层,局部带2层裙房,建筑高度41.000m;室内外高差0.450m。本工程结构形式为8米X8米跨的框架结构;水泥粉煤灰碎石桩处理地基,独立基础,防水底板;地下水类型为潜水,勘察期间稳定地下水位埋深为6.40~6.50米,水位年变化幅度1~2米。为非液化场地。基础持力层为第四层粉土,fak=130kpa,其处理后复合地基承载力特征值fspk≥370KPa。单桩竖向承载力特征值Ra≥400kN。桩身材料为混凝土,标号为C15,桩径φ=400,有效桩长不小于13.500m,桩端进入第8层粉质粘土不小于700。桩间距为1200.工程2012年8月8日桩基施工完成,2012年9月29-10月5日检测。

检测结果:5个单桩极限承载力分别为:629,320,320,320,400
5个复合地基承载力特征值:222,211,186,186,186,工程大约有70%桩完整性不足。
请各位专家帮忙分析原因和处理办法,先谢
免费打赏
无间道
2012年10月13日 10:34:34
2楼
处理的方案有:补桩处理和减轻上部荷载两种主要方案。具体情况应该根据具体情况来确定。个人意见,采用补桩处理更好一些。
回复
tutumumu
2012年10月15日 11:43:09
3楼
做的是CFG,大面积单桩不足,补桩是没有办法补,关键是单桩承载力就没有够的,而且不足的桩差异还有一倍。减层也不太合适,,减层后承载力到底按多少设计,这都是问题
回复
q12297249
2013年07月11日 21:23:41
4楼
大侠怎么计算呢。单桩跟复核地基的关系是什么。。。 承压板140*140 设计280kpa
回复
gl19800624
2015年05月20日 17:10:32
5楼
不理解方案。
复合地基配合柱下梁元筏板。
桩基承台配合柱下独立基础+抗水板。
为啥要复合地基配合独立基础+抗水板?
回复
达摩判官
2015年05月20日 21:13:25
6楼


谢谢楼主分享好资料
回复

相关推荐

APP内打开