向高手求助!!!
jimmy3292007
2007年05月28日 09:40:36
只看楼主

我公司用一台富士产FRENIC5000P11S变频器控制三台水泵,送修后,我们调整运行程序,调整后变频器不启动了。具体情况为打开自动开关后,led显示器一直显示stop 变频不能启动,30秒后工频自动启动机器运行。这是为什么啊?我们是新手,许多地方不明白,请问具体我们应该怎么调整啊?还望高手赐教。十分感谢!

2007年05月28日 19:36:18
2楼
送修后?是变频器送修还是电机送修?
修回来后开始是不是能启动?
你们调整了什么运行程序?
现在变频器是设在面板启动还是外接端子启动?
你得说明白才能帮你呀!
回复
首席技术官
2007年05月30日 11:57:37
3楼
工频启动后,另一台水泵自动投入变频运行了么
回复
guobd316
2007年06月01日 12:35:14
4楼
变频器内的参数重新设下,可能参数被复位了。
回复

相关推荐

APP内打开