(求助) 长虹3P做海鲜制冷,温度不下降。
sffidtf
sffidtf Lv.3
2007年05月28日 08:28:53
来自于制冷技术
只看楼主

多年空调维修,可对海鲜机并不了解。本不想修海鲜制冷机。可是昨天一个朋友接手修了一台,刚开始时是能运转,可是温度不下降,只能保持在22度左右。他就接手了,一量低压回气管压力,只有0.25MP,他就加制冷剂,然后压缩机停机,他换了电容,压缩机还是停机。于是打电话给看一下。 长虹3P的外机,型号标的是KFR-71LW,额定电流是11.9A和13.1A(两台,型号一样,可标注电流不一样,感到不能理解)。两个压缩机型号也是一样的。每一台外机室内接的是四个圆柱形的热交换器,每一个热交换器为三个海鲜池提供冷却水,每个海鲜池约50CMx50CMx50cm大小。原来的电容为40UF,后换上去的为50UF,把换上去的拆下,换回原来的。压缩机送进来的制冷剂分为两路,然后每一路再分为两路。总的供给四个热交换器。

手摸压缩机很烫,估计已经是热保护,于是浇水冷却,后再次启动,压缩机运转,电流从14.5A持续上升到30A以上压缩机保护停机。
拧松外机高压管接头螺栓,排除加入的制冷剂,直到最后压缩机能正常启动,此时运行电流为12A上下,运行20分钟左右,海鲜池温度从22.5度降到20度左右,此时人在室内,当人到室外的时候,压缩机已经保护停机。
后再排除加入的制冷剂,直到运行电流为10.6左右,压缩机不保护,持续运行,此时海鲜池温度不下降。低压压力此时测量只有0.27MP。外机出风不烫,管路不结霜,回气管手摸有些凉,室内热交换器供液管接口处接霜。

此时维修陷入困境, 根据电流和压缩机保护来看,此时制冷剂已够,不能加,如果加的话压缩机会热保护。 根据低压力只有0.27MP,热交换器供液管接口处结霜(蒸发压力低,蒸发温度也低),不加的话制冷量不够,温度不下降。 左右为难,加也不行,不加也不行。

大家帮帮忙,有经验的说一说,能够从原理上解释一下更好。帮忙讨论一下。
在此谢谢大家了。
免费打赏
zdbbaby
2007年05月31日 10:24:35
12楼
你先说说你需要的水温是多少,我估计首先要改短毛细管,至于蒸发器(换热筒)和制冷量配不配要看你的入水温度和你需要的水温,假如是20度进水,15度出水的话,压缩机是够大的,就看你蒸发器的负荷够不够大了.
如果想有精确的分析,最好把你的一些数据都报上来,现在不是漏不漏的问题,首先能肯定的就是你的毛细管就不行.
回复
看蒲公英飘过
2007年05月31日 10:28:15
13楼
看你提供的型号是冷暖机型,怀疑是不是过冷管组中单向阀堵,根究你的使用情况,不需要制热,可不装单向阀!
个人意见,望佐证!
回复
简易
2007年06月01日 09:55:15
14楼

精益制冷说的对,建议你用8000~9000w膨胀阀替代毛细管!
回复
zwhkaoyan01
2007年06月01日 10:08:44
15楼
把毛细管缩短,看看效果在判断是否要加制冷剂,这是毛细管能力太小造成的。按此法实行100%有效!
回复
ygw001
2007年06月01日 10:14:13
16楼
感觉毛细管有点堵,因为在维修加液时,很可能带进水分。
回复
h988
2007年06月01日 13:49:44
17楼
我也觉得负荷太大了,压缩机小了,还有你检查一下热交器内部有没有污垢.
回复
sffidtf
2007年06月04日 10:28:35
18楼
昨天又去了一下,看了一下它运行景况,都还有运行,没有出现别的故障,而且变得更好了,现在的水温也能降下来了。一台的水温能降到10.5度,一台能降到19.5度。两台的效果明显相差很多。因为还没有弄懂原因。所以也没有动手搞。压力和电流都没有量。就是不知道它为什么现在又好了,还有为什么两台的效果会差这么多?
回复
liuchangwei9186
2007年07月10日 18:15:09
19楼
我来帮你看看吧,气液分离器结霜吗?我最近也接里个海鲜机2.5P的,广东日生集团的。
不制冷,发现四通阀有问题串气,拆掉后加氟,之前没给循环水。加了2.5KGR22发现低压只有0.3兆,气液分离器结霜,压缩机颤动保护停机,凉了一会压缩机启动,给上了循环水,发现低压0.4了,气液分离器结霜,结霜面积小了一点,不一会压缩机颤动保护停机,之后放了很多22,又考虑到循环水的问题,加大了循环量,现在只要是大循环量气液分离器 一点霜也没有,只要换小泵,就有一圈霜,我认为水可能不想空气一样,水吸热慢,放热慢,只有高温的水在能提供蒸发,如果你的蒸发器回气管也接霜了可能就是没有完全蒸发
回复
tywk
2007年07月12日 10:13:24
20楼
纤维送风系统(布袋送风系统)在冷库中的使用环节
回复
mikelimail
2007年08月11日 16:21:25
21楼
看情况是节流不匹配,你必须要把毛佃管缩短1/3长,更换过滤器,重新充冷媒,刚运行15分钟时低压约5公斤以上,高压约在18-20公斤,此时电流会在13-15安左右(环境温度在32-34度)当运行到水温在16度以后,此时回气管温度在10-13度左右就正常了,此时电流会在10-12A左右。
回复