(求助) 长虹3P做海鲜制冷,温度不下降。
sffidtf
sffidtf Lv.3
2007年05月28日 08:28:53
来自于制冷技术
只看楼主

多年空调维修,可对海鲜机并不了解。本不想修海鲜制冷机。可是昨天一个朋友接手修了一台,刚开始时是能运转,可是温度不下降,只能保持在22度左右。他就接手了,一量低压回气管压力,只有0.25MP,他就加制冷剂,然后压缩机停机,他换了电容,压缩机还是停机。于是打电话给看一下。 长虹3P的外机,型号标的是KFR-71LW,额定电流是11.9A和13.1A(两台,型号一样,可标注电流不一样,感到不能理解)。两个压缩机型号也是一样的。每一台外机室内接的是四个圆柱形的热交换器,每一个热交换器为三个海鲜池提供冷却水,每个海鲜池约50CMx50CMx50cm大小。原来的电容为40UF,后换上去的为50UF,把换上去的拆下,换回原来的。压缩机送进来的制冷剂分为两路,然后每一路再分为两路。总的供给四个热交换器。

手摸压缩机很烫,估计已经是热保护,于是浇水冷却,后再次启动,压缩机运转,电流从14.5A持续上升到30A以上压缩机保护停机。
拧松外机高压管接头螺栓,排除加入的制冷剂,直到最后压缩机能正常启动,此时运行电流为12A上下,运行20分钟左右,海鲜池温度从22.5度降到20度左右,此时人在室内,当人到室外的时候,压缩机已经保护停机。
后再排除加入的制冷剂,直到运行电流为10.6左右,压缩机不保护,持续运行,此时海鲜池温度不下降。低压压力此时测量只有0.27MP。外机出风不烫,管路不结霜,回气管手摸有些凉,室内热交换器供液管接口处接霜。

此时维修陷入困境, 根据电流和压缩机保护来看,此时制冷剂已够,不能加,如果加的话压缩机会热保护。 根据低压力只有0.27MP,热交换器供液管接口处结霜(蒸发压力低,蒸发温度也低),不加的话制冷量不够,温度不下降。 左右为难,加也不行,不加也不行。

大家帮帮忙,有经验的说一说,能够从原理上解释一下更好。帮忙讨论一下。
在此谢谢大家了。
免费打赏
北冰洋
2007年05月28日 12:00:47
2楼
怎么没看看高压压力?
有没有检查冷凝器表面积灰情况、冷凝风机风量是否正常?另外制冷系统液管部分有堵的可能……
回复
sffidtf
2007年05月28日 12:41:23
3楼
高压压力没有接口测试,冷凝风机风量足够大,节流就是用的室外机原有的毛细管,没有用膨胀阀。
回复
sffidtf
2007年05月28日 12:57:57
4楼
谢谢北冰洋!
高压压力没有接口可以测试,不知道是多少。冷凝器表面很干净,手感风机风量足够大。在排除制冷剂至运行电流为10.6A的情况下可以长时间运行,电流也不会变大。内机的蒸发器供液管接霜,感觉象是制冷剂不够。又或者可以说是蒸发压力太低。如果我把四路蒸发器中的一路截掉的话,蒸发压力是否会升高。。又如果把原外机的毛细管缩短一点是否会蒸发压力升高,,但毛细管如果缩短的话是否又会造成高压压力偏低,从而蒸发压力同样无法升高。
回复
zdbbaby
2007年05月28日 14:33:44
5楼
设计负荷不匹配:按你说的等于一台机要为12个池子供水,也即差不多1.5T水,不知你需要的降温温差是多少度,如果是5度的话,对应的蒸发温度制冷量应为8.8KW左右,再根据你提供的蒸发压力0.27来看,蒸发温度在-9左右,所以长虹3HP机是不可能做到的.(如果你温差远不止5度的话就差的更远了)

接着分析:你不可能要得到0-2度的水(那样的话,鱼就要穿保暖衣了),那就是你的节流有问题了:a.如果是毛细管的话就是太长了或通径太小,导致流量过小,回气温度过高.b.如果是膨胀阀的话(无法计算你的换热器),只能说是阀不配了.

从系统上讲还是出在你的配置上.
一点分析,等批
回复
ruyilyf
2007年05月29日 17:13:25
6楼
根据电流和压缩机保护来看,此时制冷剂已够,不能加,如果加的话压缩机会热保护。 根据低压力只有0.27MP,热交换器供液管接口处结霜(蒸发压力低,蒸发温度也低),不加的话制冷量不够,温度不下降。 左右为难,加也不行,不加也不行。

楼主有没有检漏呢,怀疑在室内机可能有泄漏。
回复
aiwo3807
2007年05月29日 22:04:04
7楼
可能是分液那有地方堵了`可以把它改成4路一起到蒸发器那,压力要到3.5才能发挥作用
回复
sffidtf
2007年05月30日 07:48:49
8楼
回复:
zdbbaby: 我也有感觉是匹配是否有问题,如果我把四路蒸发器中的一路截掉一路的话,再另外用一台在1.5匹(3500W)来给截掉的这两路蒸发器供液,是否效果会好些?本来有想过要改毛细管,可是毛细管改短的话是不是会造成高压压力偏低?
芭芭拉: 泄漏应该是没有的,压力是可以稳定的,不会有下降,而且故障现象和漏是不同的,如果漏的话我加液效果应该会变好的,压缩机也不会保护,可现在不是这样。
aiwo3807: 分液没有堵,我年过室内的四个蒸发器,每一个的供液口接管都有结霜的,说明制冷剂应该已经有送到这一路蒸发器了。另,如果说改成4路,也就是在总的外机进来的地方直接分配成四路送到蒸发器,而不是用原来的平均分成两路,每一路再分为两路。这样改一下分配方式,压力会有改变吗?疑惑中?
回复
aiwo3807
2007年05月30日 13:41:42
9楼
每个供液口都结霜的话证明没堵``这就要考虑是不是压机有问题了`最好是先把它改成4路分液``焊个修理接口在高压处看看高压最好
回复
aiwo3807
2007年05月30日 13:56:03
10楼
不考虑成本问题的话就把4个蒸发器换成一个3P的``改水管就行
成一路回气那就好做了`
回复
jinyiwz
2007年05月30日 18:28:13
11楼
你那应该是系统匹配不当,为什么蒸发器进口结霜;
1 制冷剂不足才会口结造成进霜,但你又说液加进电流偏高压缩机保护,那就可以不考虑制冷剂足的问题
2 节流阀配小
3 蒸发面积太大,机组太小,但你又说低压才2,75KG那证明机组不小
我决得是毛细管的的关系
回复

相关推荐

APP内打开