现在一个项目,冷却水泵开的时候软连接吸瘪,不是很严重但是有点往里凹,过滤器拆开看了,没有堵,进出水阀门都打开了,冷却塔底槽里有水而且充足,管路排气也没有气,问问前辈还有什么可能出现这个问题,谢谢
现在一个项目,冷却水泵开的时候软连接吸瘪,不是很严重但是有点往里凹,过滤器拆开看了,没有堵,进出水阀门都打开了,冷却塔底槽里有水而且充足,管路排气也没有气,问问前辈还有什么可能出现这个问题,谢谢
2楼
过滤器吸瘪那问题就大了,软接吸瘪还是常见的
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/smile.gif)
.我觉得还是管道中的气体没有全部排除的原因.
回复
3楼
以前我也碰到这种问题,后来把软连接法兰盘短管加长一公分,让软连接压缩一公分就没问题了
回复
4楼
你具体情况描述的不是太清楚,但以我个人判断,因该是冷却塔与水泵间的高差过少,导致不足以克服塔到水泵间的总阻力,建议提高塔积水盘高度,估计就会解决此问题
回复
5楼
我认为是由于负压的问题,只要加装一个防负压阀就行。
请联系我:QQ825927565 慢牛
[
本帖最后由 qq825927565 于 2012-10-19 15:32 编辑 ]
回复
6楼
额,高差确实会引起吸瘪的问题,但是这个项目冷却塔底盘比水泵高差不多7、8米吧,应该不会出现水泵吸程不足的问题
回复
7楼
负压阀是什么,价格怎么样,原理是什么,
回复
8楼
应该是水泵与冷却塔集水盘底高差过小或者水泵的选型过大,以前我也遇到这个问题,软接被吸得很严重,最后在软接内部加了个钢支撑解决的,
回复
9楼
集水器管径小了吧,吸水不足~
回复
10楼
这个现象没遇到过,应该是负压了!
回复
11楼
我觉得可能是水泵吸入管管径有点变小,水泵流量又大,造成开机启动瞬间供水不足,导致吸瘪
回复