一、功能为了确保可以达到最佳功能,制冷系统的内部必须保持清洁和干燥。SFlb 启动系统之前,必须在不高于 0.05 mbar abs 的压力下通过排放来除去湿气。SFlb 在运行过程中,必须过滤并清除掉污垢及湿气。这由包含一个实芯的干燥过滤器来完成,实芯由以下部分组成:分子筛;硅胶(低效— 在Danfoss 干燥器中并未使用);活性氧化铝和一个插入过滤器出口中的聚酯网 A。DML: 100% 分子筛
为了确保可以达到最佳功能,制冷系统的内部必须保持清洁和干燥。
SFlb 启动系统之前,必须在不高于 0.05 mbar abs 的压力下通过排放来除去湿气。
SFlb 在运行过程中,必须过滤并清除掉污垢及湿气。这由包含一个实芯的干燥过滤器来完成,实芯由以下部分组成:
分子筛;硅胶(低效— 在Danfoss 干燥器中并未使用);活性氧化铝和一个插入过滤器出口中的聚酯网 A。
DML: 100% 分子筛
DCL: 80% 分子筛 20% 活性铝
实芯与海棉类似,能够吸收并留住水分。
分子筛可以留住水,而活性氧化铝则可以留住水和酸。
实芯B 和聚酯网A 一起也可以作为滤尘器。
实芯可以留住较大的灰尘颗粒,而聚酯网则可以留住较小的颗粒。
这样干燥过滤器能够过滤大于25微米的所有灰 尘颗粒。
二、位置干燥过滤器通常安装在液体管路中,其主要功能是保护膨胀阀。
液体管路中制冷剂的流速很慢,因此制冷剂与干燥过滤器中实芯的接触良好。同时,干燥过滤器的压降也很小。
干燥过滤器也可安装在吸入管路中,其功能是防止灰尘进入压缩机以及干燥制冷剂。
吸滤器,也称为“烧毁型”过滤器,用于清除电机损坏后产生的酸性物质。为确保尽可能低的压降,吸滤器通常必须要比液体管路过滤器大。
当压降超过以下值时必须更换吸滤器:
空调系统:0.50bar//制冷系统:0.25bar//冷冻系统:0.15bar
在干燥过滤器之后通常要安装一个带有湿气指示器的视液镜,此时其指示含义如下:
绿色:制冷剂中无危险湿气。
黄色:在膨胀阀之前的制冷剂中湿气含量过高。
气泡:
1) 干燥过滤器压降过高。
2) 无过冷。
3)整个系统中制冷剂不足。
如果视液镜安装在干燥过滤器之前,则其指示含义为:
绿色:制冷剂中无危险湿气。
黄色:整个制冷系统中湿气含量过高。
视液镜指示器由绿变黄的转变点取决于制冷剂的水溶性。
注意:Danfoss 视液镜的转换点非常小。这样可以确保只有当制冷剂干燥时指示器才会转变为绿色。
气泡:1) 无过冷。2) 整个系统中制冷剂不足。
三、安装安装时必须使流体方向与过滤器标签上的箭头方向一致。
干燥过滤器的方位不限,但必须要记住以下几点:
流向朝下的垂直安装表示可以快速排放/清空制冷系统;
对于流向朝上的垂直安装,排放/清空则需要较长的时间,因为需要将制冷剂排出干燥过滤器。
过滤器滤芯被紧紧固定在过滤器外壳中。因此 Danfoss 干燥过滤器能够承受最高达10g*)的振动。
请查明管道系统是否能够支撑干燥过滤器并承受振动。如果不能,则必须使用夹带或类似装置将干燥过滤器固定在系统的刚性部位。
*) 10 g = 10 倍地球重力。
对于DCR:安装时接头朝上或呈水平位置。
这样可以避免在更换滤芯时聚积的污垢进入管道系统中。
在安装新的DCR 时,请记住必须为更换滤芯 留下足够的空间。
安装前不要打开干燥过滤器或滤芯的包装。这样是保留过滤器和滤芯的最佳方式。
在过滤器或罐中既不是真空,也没有过压。
塑料连接螺母、帽塞和密封罐能够保证干燥剂保持完全“新鲜”
四、更换(一)干燥过滤器更换条件
1. 视液镜指示湿气含量过高(黄色)。
2. 过滤器的压降过高(正常工作时视液镜中出现气泡)。
3. 制冷系统更换了主要零件,例如压缩机。
4. 每次制冷系统被打开时,例如,更换了膨胀阀中的流口组件。
不得重复使用旧的干燥过滤器。如果在湿气含量较低的制冷系统中使用或者当其受热后,则它将会释放出湿气。
请注意,过滤器中可能存在过压。因此打开过滤器时要格外小心。
不得在DCR 过滤器重复使用法兰垫圈。
安装一个新的垫圈并在拧紧前抹上一些制冷机油。
使用垫圈:
1.请仅使用未损坏的垫圈。
2.要形成密封的法兰表面在安装前必须确保完好、清洁和干燥。
3.安装或拆除时不要使用粘性填料、除锈剂或类似的化学制品。
4.安装时使用充足的油来润滑螺栓和螺杆。
5.不要使用干燥、已腐蚀或有任何缺陷的螺栓(有缺陷的螺栓可能会引起固定不正确,从而造成法兰接头处发生泄露)。
(二)安装垫圈
1. 用一滴制冷油润湿垫圈的表面。
2. 将垫圈放置到位。
3. 安装螺栓并慢慢拧紧,直至所有螺栓均良 好接触。
4. 交叉拧紧各个螺栓。
至少分3-4 步来拧紧螺栓,例如以下步骤:
第1 步:大约达到所需扭矩的10%。
第2 步:大约达到所需扭矩的30%。
第3 步:大约达到所需扭矩的60%。
第4 步:达到所需扭矩的100%。
最后,按照拧紧时的顺序检查扭矩是否正确。
(三)干燥过滤器更换
1.关闭阀门1。
2.吸空过滤器。
3.关闭阀门4 。
4.关闭阀门 2。
系统现在将避开过滤器工作。
1.更换过滤器或过滤器滤芯。
2.通过Schrader 阀(3 号阀)排空干燥过滤器。
3.通过以相反的顺序打开/关闭阀门来重新启动系统。拆下阀门上的所有控制杆/手轮