在建筑内BV导线的连接点是否需要挂锡
dfm.1979
dfm.1979 Lv.2
2007年05月27日 11:07:51
只看楼主

如题,最好能告诉我一下此规定出于何处?

如题,最好能告诉我一下此规定出于何处?
免费打赏
dfm.1979
2007年05月28日 10:22:14
2楼
大家帮忙呀
回复
menmarsufo2
2007年05月28日 16:56:14
3楼
单股不用,多股用建筑电气验收规范有.
回复
liumy1975
2007年05月29日 20:17:05
4楼
楼主指的是导线与导线间的连接吗?单股多股,都要挂锡.规范中规定的是导线与电器设备的连接.导线与导线间的连接可以查下施工工艺手册.