HYV 的电话电缆埋地穿多大的管?
99xiong2008
2007年05月27日 10:28:06
只看楼主

HYV-100(2X0.5)的电话电缆,如果埋地的话,应穿多大的管?塑料管,还是钢管?HYV-200(2X0.5)的电话电缆,如果埋地的话,应穿多大的管?塑料管,还是钢管?

HYV-100(2X0.5)的电话电缆,如果埋地的话,应穿多大的管?塑料管,还是钢管?

HYV-200(2X0.5)的电话电缆,如果埋地的话,应穿多大的管?塑料管,还是钢管?
免费打赏
99xiong2008
2007年06月02日 18:45:46
2楼
怎么只有人看,没人回答呢,真是悲哀! 我看05D图集上写的是100对以上,要穿钢管的,可是电信部门说穿塑料管也行,请教高手们给各意见,并请教穿多大的塑料管!谢谢
回复
booktea
2007年06月05日 10:30:15
3楼
HYV-200(2X0.5)的电话电缆,如果埋地的话,应穿多大的管?塑料管,还是钢管?

有些东西不一定按照规范的,可以问一下业主方面和监理方面!

两种管都可以!
回复
ggdsj
2007年06月06日 02:06:30
4楼
HYV-200(2X0.5)的电话电缆,如果埋地的,话穿钢管SC100
回复
mosiduo
2007年06月08日 23:24:15
5楼
ye 想知道这些问题
回复
justine2008
2008年07月22日 23:37:33
6楼
那如果是50对以下的就可以穿塑料管吧,穿塑料管的话穿什么样的塑料管啊?
回复
zcliang_007
2008年07月30日 18:10:45
7楼
建议穿玻璃钢导线管,防腐性能比较好。:)
回复
hdsr178
2008年08月01日 13:24:44
8楼
HYV是老标准的电话电缆,因防潮性能差,早已淘汰!
请用防潮性能较好的电话电缆:
HAY(非填充型,充气维护)、HYAT(石油膏填充型,免维护)

铠装型电话电缆HYA53、HYAT53,无须穿管。