C25砼悬挑梁错浇成C20,如何处理?
anni
anni Lv.2
2004年09月08日 17:40:47
只看楼主

施工中不小心把C25的混凝土挑梁(现浇)按C20给浇注了,浇到三楼才发现。我该咋办?是跳楼?还是。。。。。。。。。。。。。,救救我!

施工中不小心把C25的混凝土挑梁(现浇)按C20给浇注了,浇到三楼才发现。我该咋办?是跳楼?还是。。。。。。。。。。。。。,救救我!
免费打赏
oedwsk
2004年09月13日 23:54:25
12楼
一般来说,混凝土强度等级差1个级别对受弯构件的抗弯承载力影响力不会太大,
不象受力钢筋面积或其有效高度那样影响大,曾经遇到过因冬季施工C25混凝土
实际强度增长缓慢的情况,混凝土迟迟达不到的拆模强度的问题,但因工期较紧
实在等不下去了,只好校核实际强度在大约达到C15时的梁板的承载力,结果发
现其承载力能够达到C25混凝土设计承载力的90%以上。根据你现在的情况,建
议先检验该梁混凝土的实际强度,因为即使按C20的混凝土配合比搅拌的混凝
土,当施工温度较高时(大于20摄氏度),其28天的实际强度完全有可能超过
C25混凝土的设计强度,因此你也不着急于跳楼,在得到该C20混凝土同等养护条
件下的混凝土强度后再作处理也不迟。
回复
hbc0917
2004年09月17日 09:29:41
13楼
可用碳纤维进行抗弯、抗剪不过挺贵!
回复
到天涯流浪
2004年09月17日 10:23:12
14楼
这样处理:
第一步:先别紧张,冷静地思考:是施工责任还是设计疏忽,自己属哪一方?然
后进行以下步骤。
第二步:实测混凝土的实际强度等级(可采用回弹、抽芯等)。
第三步:复核验算。如果满足要求,则就此结束;如果不满足要求,则进行以
下步骤。
第四步:选择加固方案。可选方案:
(1)加大截面加固法(通常在梁底加大截面);
(2)梁顶补筋:将不足钢筋通过植筋补在梁顶(可将钢筋锚固在混凝
土柱中)
(3)减小悬挑尺寸(将挑梁根部的柱子沿挑梁方向的截面加大)
(4)还有许多方法,不一一列举。
第五步:将方案实施。
第六步:完成。
回复
autocadboy
2004年09月17日 12:36:20
15楼
问题是不会有的,新规范里的c25大致跟老规范的里c20差不多,也没看照老规范做
的房子出事的
回复
lba6690
2005年04月19日 21:21:00
16楼
问题是不会有的
回复
beam69
2005年04月19日 21:55:38
17楼
根据本人经验,C25砼绝对富裕,C20足够了,不会出问题的。放心的睡吧。
回复
linc
2005年04月20日 16:39:58
18楼
悬挑梁还是不能马虎的,当然要好好复核一下!
回复
daguo
2005年04月20日 20:48:28
19楼
很多高手!我也长了知识!!
回复
ynjczhang
2005年04月21日 11:30:32
20楼
贴钢板补强是一种好方法.
回复
ttq_spring
2005年04月21日 11:38:08
21楼
还是先自己复算一下,不要动不动就加固!毕竟增加的成本可能是自己掏腰包!必要是请质监单位检测一下混凝土的实际强度!