近期图纸中,不管3721,都在浪涌前加63-400安熔断器。各位高人,从理论,实际,标准三方面指点江山
近期图纸中,不管3721,都在浪涌前加63-400安熔断器。各位高人,从理论,实际,标准三方面指点江山
2楼
近期图纸中,不管3721,都在浪涌前加63-400安熔断器。各位高人,从理论,实际,标准三方面指点江山
回复
3楼
这是个非常实际和迫切需要澄清的问题,请板主放到醒目位置。各位高人,从理论,实际,标准三方面指点江山
回复
4楼
一定要有熔断器或断路器,容量根据浪涌保护器的大小而定。
回复
5楼
谨慎啊,小心啊,陷阱啊!
告诉您;63A-D型空气断路器在40KA[8/20]下,一冲击马上分断,此时防雷就失灵!教训太多!
回复
6楼
这个问题争论很久了.
一个问题能争论很久说明双方都有道理
有些事没有谁对谁错.关键看你如何选择.
个人认为:装不装断路器可根据防雷器质量来选择.质量好的就不用装了,差点的还是装一个吧.
至于不好不坏的,那就想装就装吧...
估计我会被臭鸡蛋砸死!!!
回复
7楼
我刚开始做的时候也是没有加,不过后来审图的说需要加上去.那到底是对与错啊?
回复
8楼
不装气象局生气了!装就出事了!
回复
9楼
感谢ALFT1118,但是,从标准的角度来说,没有定论,很遗憾,请板主在放到醒目位,请标准制定者谈谈!谢了
回复
10楼
网上不是有浪涌保护器的安装图吗,老兄怎么不去看看呢?
回复
11楼
请问alft118,断路器的脱口时间是毫秒级的,而雷电冲击是微妙级的,断路器为什么躲不过雷电冲击电流???
回复