求助电流互感器工频误为60HZ(设计要求50HZ)
liaodj
liaodj Lv.2
2007年05月27日 00:09:48
来自于变压器
只看楼主

有了解电流互感器的朋友吗?我将用户的132KV电流互感器的设计要求提供给工厂,注明了是50HZ.可货交到客户那里,才发现铭牌上是60HZ.目前,已经叫工厂自查原因.急请教各位业内人士,如果工厂误按60HZ设计,除退货外还有什么其它的补救措施.谢谢!

有了解电流互感器的朋友吗?我将用户的132KV电流互感器的设计要求提供给工厂,注明了是50HZ.可货交到客户那里,才发现铭牌上是60HZ.目前,已经叫工厂自查原因.


急请教各位业内人士,如果工厂误按60HZ设计,除退货外还有什么其它的补救措施.


谢谢!
免费打赏
marsliubaolai
2007年05月27日 20:02:57
2楼
朋友,最简单的就是把名牌以换,什么也不用动,因为在实际设计的时候对那方面考虑很少的。最多是动稳定电流有点变化,没有别的,只要别的都对,没什么的。厂家也什么也不会给你改的。
回复
liaodj
2007年05月27日 23:13:18
3楼
谢谢楼上的.
现在也是准备更换铭牌.

但是,还是担心如果真的是60HZ,能不能正常在50HZ的电力系统中使用.
回复
daesales@co163
2007年05月28日 10:38:45
4楼
没问题的,有余度的。
回复
互感器
2007年05月28日 15:51:27
5楼
互感器本来在50-60HZ都可以正常运行
回复
liaodj
2007年05月28日 22:59:11
6楼
thanks
回复
sunbird520
2007年05月29日 09:20:36
7楼
在50-60HZ都可以,又学了一手!!
回复

相关推荐