我刚买的一个二手房,从原有的插座引了一个插座,接线线时误把地线接在了零线,这时我一插上电器,断路器就跳闸,请教各位专家这是为什么?
我刚买的一个二手房,从原有的插座引了一个插座,接线线时误把地线接在了零线,这时我一插上电器,断路器就跳闸,请教各位专家这是为什么?
52楼
服了 2楼当老师是个好材料
回复
53楼
不得不佩服啊~~这可是一堂让人回味无穷的授课啊!
回复
54楼
建议大哥出本书,保证畅销
回复
55楼
接错零、地线,就有漏电电流了,所以会跳
回复
56楼
回复
57楼
太牛B 了 不顶不行了 顶二楼
地线就是保护用的
回复
58楼
因为原来电流顺着相线——负载——中性线这样走,打头的断路器带漏电保护功能,也就是他看着电流是不是流出去的又全流回来了。你结果把线给接错了,电流没顺着这个路径走,顺着接地线跑了。
回复
59楼
回复
60楼
火线沿地线流到大地、造成漏电短路、所以会跳闸
回复
61楼
漏电保护器由电流互感器CT等几部分组成,相线L和中性线N都通过电流互感器。
正常情况下,即无漏电发生时,流过相线L和中性线N的电流大小相等,方向相反,两个电流通过互感器时,在铁芯中所产生的磁通也大小相等,但方向相反,磁通互相抵消。因无磁通的变化,互感器二次绕组中也就无感应电动势,回路中也无电流。
当被保护电路有漏电时,回路中产生电流,通过控制回路使开关跳闸。
回复