火线,零线,地线接混使用时为什么断路器会跳闸
ft8228
ft8228 Lv.3
2007年05月25日 18:24:02
来自于断路器
只看楼主

我刚买的一个二手房,从原有的插座引了一个插座,接线线时误把地线接在了零线,这时我一插上电器,断路器就跳闸,请教各位专家这是为什么?

我刚买的一个二手房,从原有的插座引了一个插座,接线线时误把地线接在了零线,这时我一插上电器,断路器就跳闸,请教各位专家这是为什么?
免费打赏
xueba123
2008年03月14日 16:16:53
52楼
服了 2楼当老师是个好材料
回复
abby_lwh
2008年03月14日 17:51:28
53楼

不得不佩服啊~~这可是一堂让人回味无穷的授课啊!
回复
neverask
2008年03月14日 18:07:51
54楼
建议大哥出本书,保证畅销
回复
wubianjie.2007
2008年03月14日 19:51:23
55楼
接错零、地线,就有漏电电流了,所以会跳
回复
雨霖铃
2008年03月14日 22:25:53
56楼
回复
silence2me
2008年03月14日 22:50:30
57楼
太牛B 了 不顶不行了 顶二楼
地线就是保护用的
回复
wang8067
2008年03月15日 07:29:22
58楼
因为原来电流顺着相线——负载——中性线这样走,打头的断路器带漏电保护功能,也就是他看着电流是不是流出去的又全流回来了。你结果把线给接错了,电流没顺着这个路径走,顺着接地线跑了。
回复
1046482
2008年03月15日 10:35:16
59楼
回复
heshuye
2008年03月15日 14:22:41
60楼
火线沿地线流到大地、造成漏电短路、所以会跳闸
回复
wjx6465
2008年03月16日 00:01:20
61楼
漏电保护器由电流互感器CT等几部分组成,相线L和中性线N都通过电流互感器。
正常情况下,即无漏电发生时,流过相线L和中性线N的电流大小相等,方向相反,两个电流通过互感器时,在铁芯中所产生的磁通也大小相等,但方向相反,磁通互相抵消。因无磁通的变化,互感器二次绕组中也就无感应电动势,回路中也无电流。
当被保护电路有漏电时,回路中产生电流,通过控制回路使开关跳闸。

回复