火线,零线,地线接混使用时为什么断路器会跳闸
ft8228
ft8228 Lv.3
2007年05月25日 18:24:02
来自于断路器
只看楼主

我刚买的一个二手房,从原有的插座引了一个插座,接线线时误把地线接在了零线,这时我一插上电器,断路器就跳闸,请教各位专家这是为什么?

我刚买的一个二手房,从原有的插座引了一个插座,接线线时误把地线接在了零线,这时我一插上电器,断路器就跳闸,请教各位专家这是为什么?
免费打赏
ivanpure
2008年03月13日 16:37:26
42楼
二楼的,你太强了
回复
haiyangjifeng
2008年03月13日 19:40:48
43楼
1:是漏电开关跳闸了,空开是不会跳的。
2:二楼的是老赵--本山大哥,知道不。
回复
cba265
2008年03月14日 09:52:36
44楼
真是妖精一样的回答!!!!!!!!!!!!!!!!!!妙.!~!!!!!!!!!!!妙不可言!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
uvx_007
2008年03月14日 10:52:57
45楼
二楼真油菜
回复
banqiao14
2008年03月14日 10:55:13
46楼
二楼的大哥,你太有才了,实在是让我佩服,对你的敬仰如滔滔江水一发而不可收拾。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
dshqjch_86
2008年03月14日 11:36:10
47楼
2楼解释的精辟,形象!佩服!
回复
qian68747
2008年03月14日 12:29:44
48楼
你家装有漏电保护,他的功能是某一瞬间从火线流出多少电流要在零线流回多少电流。漏电保护器是在火线和零线上装了个电流互感器再经过放大通知执行机构。如果火线流出与零线流回差超过30mA,执行机构就动作切断电源。
你现在是火线出,零线没有回,当然就立即跳电!!!
回复
dz5688
2008年03月14日 13:01:39
49楼
漏电开关将火线和零线同时穿过一个O型磁环作为初级,次级用N匝输出去推动一个电磁机构,电磁机构动作则脱扣.原理是正常情况下火线和零线上的电流流进等于流出,所以感应出来的次级电压也为零,当火线或零线有一根线对地有接地电阻或短路,则 火线和零线上的电流出现电压差,通过次级感应出来,当到一定的差值就推动电磁机构脱开主回路.目前主要有电子式和电磁式两种
回复
dz5688
2008年03月14日 13:04:50
50楼
可以先看看插座,好好的就说明没问题。如果是线的问题的话,家里一般都是暗线,,线坏不好修啊。
也可以把家电设备全部去掉,,如果还跳,就有两种可能
《1》线有部分漏电〈如果是明线的话,你可以去卖电线的地方买一支数显电笔,不管你买的是带电池还是不带电池的,它一共有就有两个按钮,一个直接测电压,直接接触测量就可以;另一个是间接测电压,可以说是感应测电压,就是隔着绝缘层测电压,如果火线短线插座都没有电,如果是零线段了,那插座两端都会有电压的,都是220V的〉
《2》零线接触不良
如果不是线的问题,那就是电器设备的问题了,可以一个一个的试,在试之前先看看插头有什么问题。。。
在之后就马上送往家电维修处。。!!
回复
shizero0
2008年03月14日 15:42:02
51楼

这话太精彩了,哈哈!牛人!
回复

相关推荐

APP内打开