火线,零线,地线接混使用时为什么断路器会跳闸
ft8228
ft8228 Lv.3
2007年05月25日 18:24:02
来自于断路器
只看楼主

我刚买的一个二手房,从原有的插座引了一个插座,接线线时误把地线接在了零线,这时我一插上电器,断路器就跳闸,请教各位专家这是为什么?

我刚买的一个二手房,从原有的插座引了一个插座,接线线时误把地线接在了零线,这时我一插上电器,断路器就跳闸,请教各位专家这是为什么?
免费打赏
qiaoqiao2100
2008年03月16日 08:52:54
62楼
当老师估计绝对是个好了老师
回复
shichengmu
2008年03月16日 09:17:36
63楼
二楼讲解形象生动,通俗易懂
回复
cxgui988
2008年03月16日 09:24:16
64楼
水平能够上百家讲谈了.2楼真是太有才了,I服了YOU
回复
zlixiang
2008年03月16日 09:36:26
65楼

回复
shichengmu
2008年03月16日 09:56:21
66楼
因为原来电流顺着相线——负载——中性线这样走,打头的断路器带漏电保护功能,也就是他看着电流是不是流出去的又全流回来了。你结果把线给接错了,电流没顺着这个路径走,顺着接地线跑了。这断路器一看,我靠,这不漏电了吗?从我这出去的电流怎么没全回来啊?得了,你也别流了,咔嚓,跳闸了
回复
tangonggong
2008年03月16日 10:25:10
67楼
一个插座,接线时误把地线当零线,这时一插上电器,应该是漏电断路器就跳闸,因为对地漏电.
回复
scdh999
2008年03月16日 11:34:18
68楼
漏电保护后的电气设备不能再重复接地。
回复
zhangbinglong
2008年03月16日 15:05:03
69楼
回复
lxjscl
2008年03月16日 16:30:13
70楼
解释的很好,很全面的了。
回复
phoenixforce
2008年03月16日 17:31:01
71楼
二楼的,我一见你就很欣赏你!!要是中国的教科书都能由你来编,我相信孔夫子之类的教授灭绝了!
本来就是很易懂的问题,非要搞得古里古怪的!--中国人的书世界上最难懂的书
回复

相关推荐

APP内打开