高层强弱电合用的配电间接地端子箱或者接地母线,一直是强弱电系统分别设置,感觉浪费,不知道有没有合用的?既然是综合接地,分开和合用有什么区别呢?请指教。
高层强弱电合用的配电间接地端子箱或者接地母线,一直是强弱电系统分别设置,感觉浪费,不知道有没有合用的?
既然是综合接地,分开和合用有什么区别呢?请指教。
2楼
直接从接地处引吧
回复
3楼
相同的接地极,不同的接地线。
回复
4楼
可以用联合接地,不过接地电阻要求不大于1欧姆。
回复
5楼
还是分别从总接地处引好
回复
6楼
共用要求;
1.必須從接地極引來;
2.接地电阻要求不大于1欧姆;
3.接地線要用帶絕緣保護層的,不得用裸線.
回复
7楼
大胡子能告诉我1、3条的出处吗?
第3条在图集里见到了,但我没找到规范。
回复
8楼
公用接地网是不假,但是不和强电一样的。且不说有干扰问题,就弱点本身也不
是接地点越多越好,甚至还有坏处。
---ttt001回答
回复
9楼
强电接地是避免短路电流和高电位,而弱点单点接地目的是防止逻辑地飘逸和杂
波干扰,目的完全不同。
强电接地多点最好,可以最快将电流导入大地,而弱点主要目的是稳定信号,避
免飘逸。
如果混接,强电故障时高电位将击破弱点设备绝缘。
---ttt001回答
回复
10楼
把讨论结果帖上来,欢迎大家继续讨论。
回复
11楼
如果做了等电位联结,强电还会击破弱电设备绝缘吗?
回复