请教:钢柱的计算结果各个指标均满足但为何显示超限?
lj8368
lj8368 Lv.2
2007年05月25日 16:52:39
只看楼主

我是钢结构的初学者,用STS建模后通过SATWE计算,钢柱的压应力,长细比都满足要求,但在图形文件中仍然显红色,这是什么原因呢?求各位大侠指点~~小女子感激不尽~~以下是该柱的构件信息文件: SATWE 构件信息一、构件几何材料信息 1. 层号 IST = 2 2. 单元号 IELE= 8 3. 构件种类标志 (KELE): 柱 4. 上节点号 J1 = 53 5. 下节点号 J2 = 28

我是钢结构的初学者,用STS建模后通过SATWE计算,钢柱的压应力,长细比都满足要求,但在图形文件中仍然显红色,这是什么原因呢?求各位大侠指点~~小女子感激不尽~~
以下是该柱的构件信息文件:
SATWE 构件信息

一、构件几何材料信息

1. 层号 IST = 2
2. 单元号 IELE= 8
3. 构件种类标志 (KELE): 柱
4. 上节点号 J1 = 53
5. 下节点号 J2 = 28
6. 构件材料信息(Ma): 钢
7. 构件两端约束标志(IE): J2端铰接
8. 构件属性信息(KE): 普通柱
9 . 长度 (m) DL = 3.00
10. 截面类型号 Kind = 39
11. 截面参数 (m) B*H*U*T*D*F =
0.008*0.175*0.175*0.011*0.175*0.011
12. 钢号 FY = 235
13. 抗震等级 NF = 0
14. 计算长度系数 CX = 1.74
15. 计算长度系数 CY = 1.81
16. 内力计算截面数 nSect1= 2
17. 配筋计算截面数 nSect2= 2
18. 第1个计算截面距J1节点的距离 Di = 0.000
19. 第2个计算截面距J1节点的距离 Di = 3.000


* 以下输出信息的单位: *
* 轴力和剪力为 kN,弯矩为 kN.m *
* 钢筋面积为 mm*mm *

二、标准内力信息

各荷载工况含义与内力输出文件WNL*.OUT中一致 *


* Axial --- 表示柱、支撑轴力 *
* SHEAR-X(Y) --- 表示柱、支撑底部x,y方向的剪力 *
* MX(Y)-BTM --- 表示柱、支撑底部x,y方向的弯矩 *
* MX(Y)-TOP --- 表示柱、支撑顶部x,y方向的弯矩 *

荷载工况 Axial SHEAR-X SHEAR-Y MX-BTM MY-BTM MX-TOP MY-TOP
(1) -0.1 -0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
(2) -0.7 0.0 -0.2 0.0 0.0 0.7 -0.0
(3) -2.5 -0.2 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.5
(4) -0.6 -0.1 0.2 0.0 0.0 -0.7 0.4


三、构件设计验算信息

* Uc --- 轴压比 *
* NUc --- 计算轴压比的控制轴力 *
* JUc --- 轴压比超限标志(0/1 表示不超限/超限) *
* JCJC --- 配筋超限标志 (0/1 表示不超限/超限) *

* f --- 钢构件的允许应力 *
* F1 --- 钢构件的正截面强度验算应力 *
* F2 --- 钢构件的平面内稳定验算应力 *
* F3 --- 钢构件的平面外稳定验算应力 *
* Px --- X方向强柱弱梁验算结果 *
* Py --- Y方向强柱弱梁验算结果 *

NUc = -4.6 ; Uc = 0.00 ; JUc = 0.00
NUc = -4.6 ; Px = 1.80 ; Py = 0.89

正应力强度验算 Mx = -1.1 ; My = 1.5 ; N = -3.9 ; F 1 /f = 0.07
平面内稳定验算 Mx = -1.7 ; My = 1.2 ; N = -3.2 ; F 2 /f = 0.06
平面外稳定验算 Mx = -1.1 ; My = 1.5 ; N = -3.9 ; F 3 /f = 0.07
长细比验算指标 Rx = 69.4; Ry = 124.1; JCJC = 1

免费打赏
hwh1967
2007年05月26日 22:19:40
2楼
红色的信息是什么?软件异常?
回复
lj8368
2007年05月28日 08:37:18
3楼
* JCJC --- 配筋超限标志 (0/1 表示不超限/超限) *
最后的结果JCJC = 1
在SATWE分析结果图形和文本文件中的钢构验算结果里该柱显示红色,这是什么原因呢?
回复
kuaiyong80
2007年11月14日 19:45:04
4楼
在SATWE的文本文件中,有一项“超限信息”,点开看看,是不是高厚比或宽厚比超限?
回复
hnj520520
2008年02月03日 17:06:03
5楼
我也遇到这个情况,可能是稳定情不满足,你加大截面或改变长度系数可以解决
回复
zhc2468
2008年02月22日 16:49:40
6楼
你确定你的长细比满足?要是按照抗震规范你的Ry=124.1超过了120限值了,请查看文本文件,是否长细比超限
回复
keenstone
2009年08月21日 20:29:13
7楼
长细比超限了,你要是考虑抗震的话,不要超过99
回复

相关推荐