医院建筑里的真空吸引站和氧气室有什么特殊要求?
hitwb
hitwb Lv.7
2004年09月07日 20:30:00
只看楼主

是做中心吸痰以及中心供氧用的,这个医院是把这两种功能的房子独立设置的。请问这两间房子有防爆的要求吗?或者别的特殊要求?

是做中心吸痰以及中心供氧用的,这个医院是把这两种功能的房子独立设置的。
请问这两间房子有防爆的要求吗?或者别的特殊要求?
免费打赏
金霸王
2004年09月11日 22:06:00
12楼
氧气站那个规范说要装防爆我不知道,但安全检查的来走一趟就说要装!可能就是考虑瓶装气的压力
最大是15Mpa属于压力容器的缘故吧.
回复
金霸王
2004年09月11日 22:11:58
13楼
安全检查的还有一项要求,要求中心供氧房及氧气存储房须距离其它建筑物20米!!!!

请问有那间医院可做到?
回复
hitwb
2004年09月12日 11:12:40
14楼
我现在作的这个就可以啊,20m绝对超过,地方太大了
回复