UPS与市电互备问题
liuyagang521
2012年10月10日 15:17:21
只看楼主

各位高手,工厂内现场设气体报警装置(由UPS在总控供电),现要求在现场加设试验报警装置,这样需有两路供电,其中一路由UPS供电可从总控试验,一路从现场市电供电可从现场试验。问题出来了这样现场的报警装置需要UPS与市电并联(UPS与市电不能同时供电)。但报警装置的N线同时并联接市电的N与UPS的N,是否符合规范,因为UPS的N与市电的N严格意义上讲不是同一个N,会有压差。这样允许吗?再有一个问题,假如需UPS与市电同时给设备供电(两回路带电连接),不用双电源切换装置,直接接在用电设备上,是否允许,是否需考虑相序的问题,如何考虑,怎样解决。已经打电话问过梅兰日兰及施奈德的客服,但得到的答案不是十分满意,希望各位给解释。谢谢。

2012年10月10日 16:07:56
2楼
照现在的验收规范,UPS的输出N必须接地,而且是强条(民规里有变通,输出有隔离变压器才必须接地)。假定你现在是TN-S,如果照此实施,那么你就不能把UPS的N线与市电N线再接在一起。因为那等于把市电的N线重复接地了,TN-S系统的N线不允许再次接地也是强条。
另外还有个强条可以参考,就是切换开关应采用四极开关,所以如果你通过切换开关接入UPS和市电,那么报警装置的N线不可能同时连接UPS和市电的N线。
至于直接把UPS输出和市电输出不经切换开关直接上设备,我觉得就不需要考虑了。等于把两个电源并列运行了,那就不只是个相序问题了,还要考虑相位,基本上没有可行性。而且在整流器输出端加电是不是会损坏整流器,这也是个问题。

[ 本帖最后由 boeing_s 于 2012-10-10 16:09 编辑 ]
回复
wboy8759
2012年10月10日 16:30:16
3楼
全部改用成套的 在线式UPS吧!就可以达到楼主要求的目的。
回复
lingxuct
2012年10月10日 17:05:50
4楼
支持楼上!

是有点不明白,为什么现场试验的电源不能用总控的UPS?
回复
hanzhg54
2012年10月10日 20:12:43
5楼
没有这么复杂,不管是在线式还是后备式,UPS都会自动切换,市电电源接UPS输入端,负载接UPS输出端,由UPS内部自动切换,如不能自动切换的就不叫UPS。
回复
hanzhg54
2012年10月10日 20:14:39
6楼
你的UPS平时是怎么充电的?
充电时能不能输出电能?
我实在想不明白怎么会有这个问题。
回复
zhoukaisa
2012年10月11日 12:59:37
7楼
正常情况下采用UPS供电,紧急情况下采用双电源市电,UPS内部自带旁路,N线可以共用
回复
宛龙九八
2012年10月11日 13:04:58
8楼
提问者本身的供电方案就有问题

正常情况下UPS应是在线浮充电运行,UPS的电源本身就来自市电,用UPS供电就是考虑在市电断电到市电恢复期间,利用UPS的蓄电池逆变输出来实现对负载的不间断供电

如果UPS是两路输入(主输入和内部旁路输入)、一路输出,一般会为UPS设外部维修旁路开关,如果全厂市电只有一路,则主输入、内部旁路输入、外部旁路输入可以引自同一段配电母线;如果有两路市电,建议主输入引自一路,内部旁路和外部旁路输入引自另一路配电母线
回复
yubo73
2012年10月11日 14:13:41
9楼
同意,全部用在线式ups。市电与ups并联考虑的因素不单是相序,还有相位的问题。
回复
liuyagang521
2012年10月11日 14:26:08
10楼
因为工厂已经进入到正式生产阶段,如重现从总控引一路UPS电源,工作量不允许,只能就近去市电作为一路电源
回复
lingxuct
2012年10月11日 17:36:31
11楼
一楼说的:工厂内现场设气体报警装置(由UPS在总控供电),现要求在现场加设试验报警装置,这样需有两路供电,其中一路由UPS供电可从总控试验,一路从现场市电供电可从现场试验。(这个方案很好啊,没什么问题的。)

10说的:工厂已经进入到正式生产阶段,如重现从总控引一路UPS电源,工作量不允许,只能就近去市电作为一路电源。(工作量不可能不允许,是为了方便吧?)

试验用现场的市电,检测用UPS的电源,有什么不行吗?

一楼说“问题出来了这样现场的报警装置需要UPS与市电并联”?为什么要并联?现场试验不是没电源吗(要从现场的市电接),如何并联?报警装置是利用电源线通讯的吗?

如果是利用电源线通讯的,那现场就可以用UPS的电源了,不用接市电!
回复

相关推荐

APP内打开