如何理解(GB 50010-2002)第3.4.1条和(GB 50010-2002)第8.2.2条第4款、第8.3.1条第5款。我所处的地区为寒冷地区,当设计的基础为扩展基础和柱下条形基础时,采用的混凝土强度等级应为多少?C30?C20?
如何理解(GB 50010-2002)第3.4.1条和(GB 50010-2002)第8.2.2条第4款、第8.3.1条第5款。我所处的地区为寒冷地区,当设计的基础为扩展基础和柱下条形基础时,采用的混凝土强度等级应为多少?C30?C20?
2楼
这几条之间不矛盾,依照你说的,寒冷地区应属二类b环境,三条内容取交集,也就是说,扩展基
础和柱下条形基础最低混凝土强度等级应为C30。
呵呵,我从黑龙江出来的,那边设计混凝土基础的时候,没用过低于C30的。
回复
3楼
刚查完规范,同意C30
回复
4楼
好贴啊懂了很多东西啊..........................
回复
5楼
柱下条形基础最低混凝土强度等级应为C30。
回复
6楼
感谢楼主
回复
7楼
我是辽宁的,属于二类b环境,所以基础等级从来没低过C30.同黑龙江那位仁兄一样。