新抗规GB50011-2010 6.1.15条中对楼梯如何更合理的计算有了更明确的规定,简单的理解就是,在剪力墙结构和框剪结构中,楼梯间被剪力墙所围住的话,那它所作为一个斜撑所提供的刚度可忽略,那就是可不进行抗震计算,但是在框架结构中,梯板作为一个斜撑提供的刚度及如何布置都会影响到整个框架整体计算参数。 实际上条文说明上给出也就只有一种滑动支座的方法,能取消这个斜撑的作用。 11G101-2上给出的是ATa和ATb两种做法,没有BT和CT的类型,简单的说就是没有折板了。
我是这样做的,滑动的支座都是在下端,下端不做折板,上端做折板,相当于都是做成CT类
当建筑去调整下,或者你在做之前就先跟建筑沟通好,因为GB50011-2010 6.1.15条很多审查所已经开始提了。
下面附上我做的一个滑动支座实例,已通过审查的。
至于PKPM现在可以把楼梯带进去计算的这个嘛,实际他是把梯板当成一到宽扁梁去计算,后来的配筋也是按梁配筋的给的,怎么配筋还是个疑问,图集上给的也只有ATc这种类型的抗震楼梯。
这说明滑动支座以后会是一个趋势,至于预埋钢板和聚四氟乙烯哪种的滑动效果好,要看以后施工的检验了。
2楼
看了图。总体还不错,但很显然楼梯起步大样与滑动支座不符;另还有些微不足道的小问题。。。
梯柱截面面积不宜小于300X300,箍筋直径宜用8。
滑动支座的做法可以根据具体工程情况采用不同的形式,不必局限在11G101-2上给出的做法,滑动支座的要点在于避免梯板受到拉或压,且要防止梯板受拉时可能滑脱,滑动支座防拉的支座长度不宜小于一个踏步宽度,滑动支座防压的支座空隙一般取20-30MM即可。滑动材料建议采用聚四氟乙烯板。
回复
3楼
所言极是。。。有些小问题。
但还是一个不错的图纸。谢谢楼主的分享。
回复
4楼
你好,您的意思是下端也可以做折板,挑出来一段在做滑动支座也可以吗,只要满足防拉支座长度满足一个踏步就行了吗
回复
5楼
你好,您的意思是下端也可以做折板,挑出来一段在做滑动支座也可以吗,只要满足防拉支座长度满足一个踏步就行了吗
回复
6楼
好帖子,希望更多人能够参与讨论!!!
回复
7楼
收益啦 也希望更多的高手参与讨论!!支持楼主!!
回复
8楼
我的意思是低端带折板的楼梯也可以做滑动支座。类似于过去采用预制楼板时花篮梁的做法,
但滑动支座防拉的支座长度(既托板长度)不宜小于一个踏步宽度,滑动支座防压的支座空隙(既楼梯板与楼梯梁之间的间隙)一般取20-30MM即可。
回复
9楼
希望有更多滑动支座的实例供大家学习 感谢楼主无私奉献
回复
10楼
谢谢楼主~很好的参考实例呀~
回复
11楼
因为滑动支座耐久性未曾经过实际工程检验,业内一直有争议,保守的老法师坚决持反对意见的。楼主还是很楼魄力啊
回复