排烟系统负担多个防烟分区的疑问
bigchill
bigchill Lv.3
2007年05月24日 20:07:51
来自于通风排烟
只看楼主

这个问题我估计应该有人在论坛问过,但查了下没找到,所以只能新开一贴.当一个系统负担两个或以上防烟分区的排烟,风机计算风量按 最大分区面积x120,每个分区的排烟量仍按 面积x60,这是高规规定. 同时也有一层隐含的意思,就是只不过为安全起见,风机风量按 面积x120计算,实际最多还是只考虑一个防烟分区排烟假设一系统有三个分区都是1万排烟量, 则风机计算风量为2万, 问题如下:1. 每个分区的排烟口和排烟管道是否按1万风量计算尺寸? 并在1万风量下保持风速不超过规定值?(按高规的条文解释我理解是这样)

这个问题我估计应该有人在论坛问过,但查了下没找到,所以只能新开一贴.

当一个系统负担两个或以上防烟分区的排烟,风机计算风量按 最大分区面积x120,每个分区的排烟量仍按 面积x60,这是高规规定. 同时也有一层隐含的意思,就是只不过为安全起见,风机风量按 面积x120计算,实际最多还是只考虑一个防烟分区排烟

假设一系统有三个分区都是1万排烟量, 则风机计算风量为2万, 问题如下:

1. 每个分区的排烟口和排烟管道是否按1万风量计算尺寸? 并在1万风量下保持风速不超过规定值?(按高规的条文解释我理解是这样)
2. 当一个分区排烟,此时2万风量的风机开启, 那着火分区的排烟口实际得到多少风量是否并不重要,即使超过了规定的风速也没关系?
3. 整个排烟系统的阻力是按排烟时管段内实际的风量,风速计算 还是按 高规204页表19的管段风量分配要求计算?
4. 风机计算风量2万,实际选风机不需要再考虑1.2漏风系数选2万4的风机了吧,因为我觉得2万风量已绰绰有余, 实际每个分区只需要1万排烟量, 已经多出1万风量足够漏风了.
免费打赏
shengqianxiang
2007年05月24日 20:21:11
2楼
不对,高规是考虑两个防烟分区同时使用。

1.对,每个分区的排烟口和排烟管道按1万风量计算尺寸,并在1万风量下保持风速不超过规定值。

2.对,当一个分区排烟,此时2万风量的风机开启, 那着火分区的排烟口实际得到多少风量并不重要,即使超过了规定的风速也没关系。

3.整个排烟系统的阻力按 高规204页表19的管段风量分配要求计算

4.不对。风机计算风量2万,实际选风机考虑1.2漏风系数选2万4的风机。有可能两个防烟分区着火。
回复
bigchill
2007年05月24日 21:23:43
3楼


两个防烟分区着火应该不属考虑之列吧, 两个不同楼层的内走道同时着火? 那前室送风,消火栓,喷淋全都不对了
回复
shengqianxiang
2007年05月25日 13:11:06
4楼


消防局确实是这样解释的,全国按两个着火点,但是上海确实按一个着火点。消火栓、喷淋我不知道,但是前室又是按照一层楼面计算的。反正这样做绝对没有错。可能是排烟的更加保守一点
回复
swgy_4251
2009年04月02日 13:39:45
5楼
其实楼主的话题在我设计时经常不知怎么做才好,为了保守起见,我设计时都只考虑一个防烟分区内风口打开的情况!
2楼是按相邻防烟分区内的风口同时打开考虑吧!我想问一下,这样开启的话,对排烟效果有没有影响。
回复
aionyu
2009年04月03日 09:14:20
6楼
楼主太幸福了~~竟然在讨论超负荷的问题,。。。
我们一般考虑怎样用最小的风机:Q
回复