翅片管换热器的合理传热系数
leejin2099
leejin2099 Lv.3
2007年05月24日 18:33:43
只看楼主

请问翅片管换热器的合理传热系数是多少?我看30-40W(平方米.K)较常见.50甚至更高合理吗?

请问翅片管换热器的合理传热系数是多少?我看30-40W(平方米.K)较常见.50甚至更高合理吗?
免费打赏
leejin2099
2007年05月24日 18:34:31
2楼
请大侠帮忙解决啊!
回复
北冰洋
2007年05月24日 20:36:56
3楼
一般当蒸发器用你就取K=40吧,当冷凝器用K=30,这些都是估算,要仔细算需要看书,比如《小型制冷装置设计指导》,资料区有下载。
回复
zdbbaby
2007年05月25日 11:42:18
4楼
一般当蒸发器用你就取K=40吧,当冷凝器用K=30,这些都是估算,要仔细算需要看书,比如《小型制冷装置设计指导》,资料区有下载。


为什么蒸发器要取40?书上好像也没这样讲吧!能讲一下吗?
回复
killzx99
2007年05月25日 11:55:26
5楼
对啊为啥
当冷凝器还有风机呢
咋倒底了?
回复
killzx99
2007年05月25日 14:46:05
6楼
估计是这样的
最后计算总传热系数K时候分为三部分
从管内到管外依次为
1、凝结/沸腾传热热阻
2、导热热阻
3、对流传热热阻
沸腾比冷凝热阻要小
导致尽管3中加风扇但是蒸发仍比冷凝系数大
不知道其他高手有何见解
回复

相关推荐

APP内打开