首先还是要感谢船长给了我一次试用的机会,给了我一次接触新东西的机会。个人来说,我很赞成EES的辅助设计软件的编制思想,符合现在大部分的软件也包括博超的傻瓜式、人性化的特点。但是,从我个人的试用情况来讲,真的很抱歉,说实话,这个LT版太烂了,简直是骗钱!!(我单纯指LT版),个人意见,不对之处,见谅!看我细细道来!1、船长说可以手动绘制原理图,但是元件库中连转换开关都没有,这怎么控制?2、高压/低压系统图表头问题,这个我在DQSJ上已经发过了,不要怪罪CAD,清理块,表头自动更新,我想你们也应该付责任吧?
个人来说,我很赞成EES的辅助设计软件的编制思想,符合现在大部分的软件也包括博超的傻瓜式、人性化的特点。
但是,从我个人的试用情况来讲,真的很抱歉,说实话,这个LT版太烂了,简直是骗钱!!(我单纯指LT版),个人意见,不对之处,见谅!
看我细细道来!
1、船长说可以手动绘制原理图,但是元件库中连转换开关都没有,这怎么控制?
2、高压/低压系统图表头问题,这个我在DQSJ上已经发过了,不要怪罪CAD,清理块,表头自动更新,我想你们也应该付责任吧?
3、还是如DQSJ所说的,母联的连接问题,这个也是你们考虑不周全的问题造成的吧?
4、很多功能是隐藏的,为什么呢?有这些模块,有这些功能,为什么不开放呢?
个人以为是博超的软件编制人员太懒了,修改一下界面就OK了,这个LT有没有经过BETA都是问题啊!!
5、船长所说的缺少的自动绘制功能绝大多数都有,呵呵,莫高兴,但是都有严重的缺陷,也就是BUG!!半自动绘制原理图,绘制节点号,自动生成端子排等等。原理图中可以调用的元件就那几个,也没有转换开关(这个库和前述的库不是同一个库)。自动绘制的节点号更搞笑,会笑死人的,典型的外行,它只有两个方式,顺序绘制或者奇数绘制。也就是说有奇数不会有偶数。哪个原理图编节点是这样编的?不过软件附带的演示版(正式版)就好多了,但是不能因为简单就出错啊!更不能外行啊!!
6、这些自动功能都在,而且都是各自为政的,不象正式版是集成在一个对话框里的。呵呵,我说这个的意思,就是觉得这个LT版本可能根本就是正式版的前试验版本!根本就是不成熟的!换句话说可能是错误连篇!!
7、研究博超的软件不知道是不是侵犯你们的版权(偶可是没有用于商业用途啊,偶可不是托),个人对博超的正式版还是比较向往和赞同的,不过这个LT版真是不敢苟同啊!可能你们没有公布的命令是不该拿出来用的,但是怎么说这些命令是在你们软件本身的,试想一个坏了一部分的西瓜谁愿意吃没有坏的部分呢??
8.无法提取柜子参数,由系统图自动生成配电室开关柜布置图,不能同步绘制柜下、柜后沟及沟间开洞和尺寸标注。
偶只对高压系统和二次系统感兴趣,对于防雷接地及照明不感兴趣,没有研究,不感妄谈!
真诚祝愿博超对LT版本做出改进!愿博超一路走好!