【请教】24m高门式刚架柱顶位移按多少控制?
tiandiyishaouqi
2012年10月10日 10:40:37
只看楼主

24m高门式刚架,28mx2双跨立体仓库柱顶位移如果按门式刚架仅有1/60(1/100砌体墙),位移量过大,要达到400mm,里面是货架不允许过大位移量如果按结构构造措施为1/80(1/120砌体墙),按1/120控制的话也要达到200mm请教:位移按多少控制合适呢?

24m高门式刚架,28mx2双跨立体仓库
柱顶位移如果按门式刚架仅有1/60(1/100砌体墙),位移量过大,要达到400mm,里面是货架不允许过大位移量
如果按结构构造措施为1/80(1/120砌体墙),按1/120控制的话也要达到200mm

请教:位移按多少控制合适呢?
免费打赏
天涯居士
2012年10月11日 08:29:29
2楼

可以增加支撑、系杆、横梁等措施,改善位移。
回复
tiandiyishaouqi
2012年10月11日 09:51:24
3楼


这些都是横向构造(平面外),计算上通常只计算平面内,而门刚平面内是不能加支撑的
回复
candy0538
2012年10月11日 11:00:33
4楼
24m高度是否还选用门式刚架规程?
位移过大是否可以做成格构柱
回复
tiandiyishaouqi
2012年10月11日 11:51:21
5楼


我也很困惑,对于24m高的门式刚架到底套用哪个规范比较合适?
门刚规程上写了檐口宜为4.5m~9m
回复
popyvsshe
2012年10月11日 16:53:53
6楼
这个问法有些牵强,门架的高度是有严格限制的。
24m应该是排架了。
应按照钢结构控制。
回复
olivedetal-l
2012年10月11日 20:48:28
7楼
4.2.2 平均高度4.5~9米
回复
workhard111
2012年10月11日 21:48:07
8楼
钢结构控制位移过大是否可以位移过大是否可以
回复
laodu5115
2012年10月12日 11:55:46
9楼
首先 根据《门式钢架轻型房屋钢结构技术规程》4.2.2中规定门式钢架的高度以为4.5~9m, 有吊车的不易超过12m, 所以如果你这个厂房24米的话 建议不过门式钢架,做钢框架的来处理 这样的话, 柱顶位移可按1/250来处理,这个应该能满足你的要求
回复
nwg2020
2012年10月12日 12:04:30
10楼
首先满足规范(规程)要求,同时满足使用要求不就得了。
回复
小榕树
2012年10月13日 15:56:05
11楼
24m高度最好用格构柱,位移很容易满足。