最近一个项目,设计上是2P漏电断路器,但施工方和开发方为了降低成本糊弄用户,把原设计的TCL型号改为正泰,而且采用1P+N的漏电,根据资料,1P+N似乎不能代替2P的漏电?如果能互换,那设计的时候又何必采用2P漏电呢?请大家指教!
最近一个项目,设计上是2P漏电断路器,但施工方和开发方为了降低成本糊弄用户,把原设计的TCL型号改为正泰,而且采用1P+N的漏电,根据资料,1P+N似乎不能代替2P的漏电?
如果能互换,那设计的时候又何必采用2P漏电呢?
请大家指教!
12楼
同意11楼的说法
回复
13楼
1P+N中N线是与相线同时断合的,所以,问题不大
回复
14楼
我靠,连“两相”都出来了,如果不是做电的可以原谅,如果是做与电有关的事的话就不可以原谅了。
回复
15楼
]
是啊,同意呵呵。
回复
16楼
你看一下图,就明白了
回复
17楼
如果是分户总开关安全起见,不能换
回复
18楼
"1P+N不能断开N线还要+N干什么,直接要1P的不就可以了么?
+N不就是要断开N线的么?主要是只断开N线而不不为N线提供过载,漏电,等保护."
此观点正确,至于能否互换要看你用的场合须不需要N线提供过载,漏电,等保护.
回复
19楼
鼓掌,支持。
回复
20楼
不能换,安全第一
回复
21楼
设计和用电的都要本着安全第一的原则
回复