最近一个项目,设计上是2P漏电断路器,但施工方和开发方为了降低成本糊弄用户,把原设计的TCL型号改为正泰,而且采用1P+N的漏电,根据资料,1P+N似乎不能代替2P的漏电?如果能互换,那设计的时候又何必采用2P漏电呢?请大家指教!
最近一个项目,设计上是2P漏电断路器,但施工方和开发方为了降低成本糊弄用户,把原设计的TCL型号改为正泰,而且采用1P+N的漏电,根据资料,1P+N似乎不能代替2P的漏电?
如果能互换,那设计的时候又何必采用2P漏电呢?
请大家指教!
2楼
应该可以互换,1P+N主要是照明回路用保护的,2P应该可以保护两相吧
回复
3楼
2P的断路器可以替代1P+N的,1P+N的不能替代2P的。
回复
4楼
2P的断路器可以替代1P+N的,1P+N的不能替代2P的。在多电源的情况下,由于1P+N开关不能断开N线,其负载在断开的情况下有可能另外的电源带电的N线近入1P+N的N线,造成不安全因素.因此,不可取.
回复
5楼
1P+N换成2P漏电断路器更加安全。2P换成1P+N漏电断路器,电路的使用是没有问题的,但是在断电维修时,N线不能断开;或是雷击时,即使断路器关闭,电器、灯具仍会遭受雷击。不可取!!!!!
回复
6楼
同意。
回复
7楼
同意。
回复
8楼
同意。4楼、5楼说明的很清楚。
回复
9楼
2P的断路器可以替代1P+N的,1P+N的不能替代2P的。在多电源的情况下,由于1P+N开关不能断开N线,其负载在断开的情况下有可能另外的电源带电的N线近入1P+N的N线,造成不安全因素.因此,不可取.
同意楼上的观点
回复
10楼
学习.
回复
11楼
1P+N不能断开N线还要+N干什么,直接要1P的不就可以了么?
+N不就是要断开N线的么?主要是只断开N线而不不为N线提供过载,漏电,等保护.
回复