最近一个项目,设计上是2P漏电断路器,但施工方和开发方为了降低成本糊弄用户,把原设计的TCL型号改为正泰,而且采用1P+N的漏电,根据资料,1P+N似乎不能代替2P的漏电?如果能互换,那设计的时候又何必采用2P漏电呢?请大家指教!
最近一个项目,设计上是2P漏电断路器,但施工方和开发方为了降低成本糊弄用户,把原设计的TCL型号改为正泰,而且采用1P+N的漏电,根据资料,1P+N似乎不能代替2P的漏电?
如果能互换,那设计的时候又何必采用2P漏电呢?
请大家指教!
22楼
1P+N中的N是断不开的,你实际上测一下就知道了.
回复
23楼
1P+N中的N实际上是不断开的,需要断开N相时,
选用2P的漏电开关,11楼的你是理论没有实际吧
回复
24楼
16楼把1P+N漏电断路器的图画错了,N线不应断开.要讨论的问题就在这里,1P+N漏电断路器在多电源的情况下,是不安全的.
11楼没弄清楚漏电断路器的原理,请看下漏电断路器的说明书.
回复
25楼
断路器1P+N的话,N线是要断开的,若果是漏电保护器的话,N线是不断开,负责起不到漏电保护作用。
回复
26楼
回复
27楼
还是不换吧!
回复
28楼
看负荷情况吧~可换可不换
回复
29楼
要解决以下问题:
一,2P和1P+N的漏电开关有何不同?不同点是1P+N的漏电开关不断开N线.
二,漏电开关的原理是啥?应为取2线或4线间电流和的信号,其和大于等于30mmA,300mmA....时开关要断开.
我想弄清以上问题就好讨论1#提出的问题了,不能离开1#楼提出的问题讨论,有几楼跑题了.其它问题可另外讨论.
回复
30楼
还是不换吧!
回复
31楼
大粗讲的都是理论上的,实际上也没什么不能用,要不就不会有1P+N了。存在的总有它的道理吧。
回复