我公司在广州做了个灭活苗车间,现在出现一个问题,正压区温度为23度,负压区为28度,冷水机组负荷70%,负压区面积为245m2,空调机参数为L=15700m3/h,Q冷=92kw,新风L=2350m3/h表冷四排,采用温湿度偏差控制!各位大侠帮个忙!
我公司在广州做了个灭活苗车间,现在出现一个问题,正压区温度为23度,负压区为28度,冷水机组负荷70%,负压区面积为245m2,空调机参数为L=15700m3/h,Q冷=92kw,新风L=2350m3/h表冷四排,采用温湿度偏差控制!各位大侠帮个忙!
12楼
两个系统是独立的
回复
13楼
根据L=15700m3/h,Q冷=92kw,处理焓差17.6,应该有再热过程。
既然有再热,为什么采用温湿度偏差控制?
回复
14楼
没有再热 是变露点控制
回复
15楼
按换气次数计算的风量,而且又是露点送风,这么巧?
回复
16楼
车间温度要求精度不高 就用露点送风 根据温湿度偏差大的调节冷冻水二通阀的开度 就是变露点控制啊
回复
17楼
我当然知道变露点的意思,问题是你的风量按照换气次数和负荷两种方式计算的结果一样?
回复
18楼
把你的房间体积,换气次数,室外状态点焓值,室内负荷提供一下
回复
19楼
总体积560m3 换气次数辅助用房为25次/h 操作间为35次/h 室外空气焓为88 室内负荷56KW
回复
20楼
按负荷计算出来的风量要小点 按换气次数取的风量
回复
21楼
560/245=2.3
你的吊顶2.3m?
回复