灭活苗车间问题请教
zzq70s
zzq70s Lv.2
2007年05月24日 10:19:05
只看楼主

我公司在广州做了个灭活苗车间,现在出现一个问题,正压区温度为23度,负压区为28度,冷水机组负荷70%,负压区面积为245m2,空调机参数为L=15700m3/h,Q冷=92kw,新风L=2350m3/h表冷四排,采用温湿度偏差控制!各位大侠帮个忙!

我公司在广州做了个灭活苗车间,现在出现一个问题,正压区温度为23度,负压区为28度,冷水机组负荷70%,负压区面积为245m2,空调机参数为L=15700m3/h,Q冷=92kw,新风L=2350m3/h表冷四排,采用温湿度偏差控制!各位大侠帮个忙!
免费打赏
zzq70s
2007年05月24日 17:11:43
2楼
兄弟们说句话撒
回复
vincent_nk
2007年05月25日 09:31:29
3楼
风量计算有误。
回复
zzq70s
2007年05月25日 16:05:55
4楼
NK L=15700m3/h为实际送风量 空调机风量为20000m3/h 错在那里啊 请告知 万分感激
回复
zzq70s
2007年05月25日 16:17:11
5楼
NK 我刚才又算了一遍 风量是够的啊 你看应该是多少啊
回复
vincent_nk
2007年05月25日 16:17:23
6楼
你先把问题说清楚
回复
zzq70s
2007年05月25日 16:36:38
7楼
我上面说了啊 负压的灭活线温度是28度 正压的罐封线温度为23度 两个空调系统的设计参数为24+-2℃ 相对湿度55+-10% 螺杆冷水机组70%负荷.
回复
zzq70s
2007年05月25日 16:41:00
8楼
NK QQ多少的啊
回复
vincent_nk
2007年05月25日 16:53:10
9楼
两个空调系统的设计参数为24+-2℃,第一次为什么不说?
负压区的风量是按换气次数还是负荷计算的?
回复
zzq70s
2007年05月25日 17:07:29
10楼
根据换气次数算的 负荷也验证了 风量大于负荷所需风量 会不会是自控问题呢
回复
vincent_nk
2007年05月25日 17:29:08
11楼
或者是你把主控房间定为正压区了,因此负压区无法保证
回复