10KV进线侧中相高压令克烧,400V侧中相相对应的出线为什么还能量出电压?
perryshieh
perryshieh Lv.3
2012年10月09日 20:47:04
只看楼主

一变压器,10KV进线侧中相高压令克烧,400V侧中相相对应的出线为什么还能量出220v左右的电压???(能量出电压却带不动负荷,用电设备已启动电压即下降为几十伏。)

一变压器,10KV进线侧中相高压令克烧,400V侧中相相对应的出线为什么还能量出220v左右的电压???(能量出电压却带不动负荷,用电设备已启动电压即下降为几十伏。)
免费打赏
lingxuct
2012年10月10日 00:26:12
2楼
如果变压器是Δ/Yn-11,高压b相绕组会经a相和c相串联,感应到低压侧电压:C相正常,A相和B相都只有120V左右(238V分压到二个绕组)。

如果变压器是Y/Yn-0,当B相令克熔断后,a、c二相的磁路也要通过中间铁芯柱,所以,低压B相还有电压(但内阻较大,一带负荷电压就会跌降)。见图:

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-10-10 00:28 编辑 ]
回复
perryshieh
2012年10月11日 09:09:39
3楼
不好意思,想再问问(内阻较大,一带负荷电压就会跌降)该怎么理解,不胜感激。
回复
xuexi999123
2017年06月12日 18:07:58
4楼
路过,学习了,非常有道理。