一变压器,10KV进线侧中相高压令克烧,400V侧中相相对应的出线为什么还能量出220v左右的电压???(能量出电压却带不动负荷,用电设备已启动电压即下降为几十伏。)
一变压器,10KV进线侧中相高压令克烧,400V侧中相相对应的出线为什么还能量出220v左右的电压???(能量出电压却带不动负荷,用电设备已启动电压即下降为几十伏。)
2楼
如果变压器是Δ/Yn-11,高压b相绕组会经a相和c相串联,感应到低压侧电压:C相正常,A相和B相都只有120V左右(238V分压到二个绕组)。
如果变压器是Y/Yn-0,当B相令克熔断后,a、c二相的磁路也要通过中间铁芯柱,所以,低压B相还有电压(但内阻较大,一带负荷电压就会跌降)。见图:
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-10-10 00:28 编辑 ]
回复
3楼
不好意思,想再问问(内阻较大,一带负荷电压就会跌降)该怎么理解,不胜感激。
回复
4楼
路过,学习了,非常有道理。
回复