山地小镇,人口规模1~2万人左右,高差有150米,怎么进行减压?
shuaierzx
Lv.3
2012年10月09日 16:48:10
来自于
市政给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
山地小镇,人口规模1~2万人左右,高差有150米,怎么进行减压?可否设置高位调节池或者水箱或者减压阀?哪个更好些?还有没有其他方法?
山地小镇,人口规模1~2万人左右,高差有150米,怎么进行减压?
可否设置高位调节池或者水箱或者减压阀?哪个更好些?还有没有其他方法?
免费打赏
wsl3559
2012年10月15日 09:48:04
2楼
建议做减压水池
回复
dxgzz1
2012年10月15日 15:57:54
3楼
减压阀必设,全天供水可不设高位水池,间断供水必设高位水池。
回复
jesslee887
2012年10月15日 20:56:02
4楼
有木有,比较详细的,好的方案啊??
回复
supperboy
2012年10月16日 17:23:47
5楼
最可靠的减压方式是设置减压水池,从节约成本的角度考虑就是只设置减压阀站,由于落差比较大,容易引起水锤事故,建议做一下水锤防护分析,有需要的水友可以加入21245286市政水锤分析交流群,或者加我本人QQ号371029964,大家相互交流一下。