闭式系统中水泵扬程
taizigang
taizigang Lv.4
2012年10月09日 16:03:39
来自于采暖供热
只看楼主

在闭式系统中,水泵扬程过大,电机电流是不是要明显过大?如果是,水泵扬程比实际阻力大多少时,电流开始明显增大,有没有相应的经验公式啊

在闭式系统中,水泵扬程过大,电机电流是不是要明显过大?
如果是,水泵扬程比实际阻力大多少时,电流开始明显增大,有没有相应的经验公式啊
免费打赏
fine_2009
2012年10月10日 11:25:40
2楼
没有说一定大多少的说法,是否合适应以水泵是否处于高效区工作来衡量。画一下系统阻力曲线,与工作用的水泵曲线相交,找到工作点,看是否偏离高效区太多。当然,知道了工作中水泵的实际流量就更简单了,直接可以查到是否偏离高效区。
水泵流量过大,很容易发生在多台水泵并联只运行一台的时候,这时为防水泵电流过大,可能要关小水泵出口阀门。
回复
cairuke1015
2012年10月16日 14:24:00
3楼
最不利环路长度*0.05+主机阻力+末端阻力+局部阻力
回复