闭式系统中水泵扬程
taizigang
Lv.4
2012年10月09日 16:03:39
来自于
采暖供热
+
关注
取消关注
只看楼主
在闭式系统中,水泵扬程过大,电机电流是不是要明显过大?如果是,水泵扬程比实际阻力大多少时,电流开始明显增大,有没有相应的经验公式啊
在闭式系统中,水泵扬程过大,电机电流是不是要明显过大?
如果是,水泵扬程比实际阻力大多少时,电流开始明显增大,有没有相应的经验公式啊
免费打赏
fine_2009
2012年10月10日 11:25:40
2楼
没有说一定大多少的说法,是否合适应以水泵是否处于高效区工作来衡量。画一下系统阻力曲线,与工作用的水泵曲线相交,找到工作点,看是否偏离高效区太多。当然,知道了工作中水泵的实际流量就更简单了,直接可以查到是否偏离高效区。
水泵流量过大,很容易发生在多台水泵并联只运行一台的时候,这时为防水泵电流过大,可能要关小水泵出口阀门。
回复
cairuke1015
2012年10月16日 14:24:00
3楼
最不利环路长度*0.05+主机阻力+末端阻力+局部阻力
回复
相关推荐
闭式热水系统,采购买的是开式的热水泵,能用吗?
建筑给排水
2019-08-30 09:49:30
图木舒克玻璃钢冷却塔 腾嘉闭式冷却塔的两套循环系统
建筑消防给水
2019-06-17 11:00:19
暖通水系统开式系统和闭式系统,傻傻分不清!
制冷技术
2018-08-13 09:52:46
闭式系统,循环水泵进出口压力怎么计算???
采暖供热
2017-11-17 09:02:18
循环水和闭式冷却水系统
热泵工程
2017-07-14 15:15:00
为什么表冷器,风机盘管,诱导器适合用闭式系统,喷水室适合用开式系统呢?
制冷技术
2017-05-25 14:17:07
闭式热源塔热泵系统与常规热泵机组的比较?
中央空调
2017-03-10 15:13:35
【技术求助】半导体厂务PCW闭式系统管道内有气排不尽
制冷技术
2017-02-05 11:02:27
闭式地源热泵系统设计与安装标准
热泵工程
2016-03-14 11:37:14
密闭式水管路系统膨胀水箱和跑风不可缺
暖通制冷设备研发
2015-12-16 10:41:05
求助,关于空调系统运行状态及开闭式系统的区别
制冷技术
2015-11-17 10:45:25
闭式系统中落地式膨胀水箱可否自己制作?
中央空调
2015-07-09 08:38:18
闭式循环系统中的定压补水罐
制冷技术
2015-07-07 15:13:57
钢铁企业密闭式工业循环冷却水系统设计要点浅析
纯水系统
2015-06-26 10:00:00
闭式自动喷水灭火系统及其设置范围有哪些?
建筑消防给水
2015-06-08 11:58:00
开式系统 闭式系统 膨胀水箱基本概念
中央空调
2015-06-02 13:56:27
闭式自动喷水灭火系统类型及组成部分有哪些?
建筑消防给水
2015-05-20 14:34:52
设计密闭式冷凝水回收系统的关键点汇总
建筑给排水
2015-05-05 13:52:33
关于闭式系统和开式系统的蓄冷能力
中央空调
2015-04-27 11:05:57
自喷系统闭式喷头的流量系数应该怎么确定,图集上有80和115的,实际应该怎么选呢
建筑消防给水
2015-01-23 18:40:15
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开