关于地铁低压配电系统的一些疑问!
luckcat19760214
2007年05月23日 21:11:59
只看楼主

1、环控柜的电源除了在配电柜当中取得以外,还有没有其它取电源的途径?从低压母线上取是否可以呢?2、设计地铁低压配电系统的时候,单对配电柜和环控柜,有些什么特殊要求或者是注意事项呢?

1、环控柜的电源除了在配电柜当中取得以外,还有没有其它取电源的途径?从低压母线上取是否可以呢?

2、设计地铁低压配电系统的时候,单对配电柜和环控柜,有些什么特殊要求或者是注意事项呢?

hyderfas
2007年05月24日 10:26:09
2楼
楼主是哪一个设计院的?环控电源一般只能取自混合变电所低压动力配电室的二段母线或跟随变电所低压动力配电室的二段母线,电源直接从母线取,加独立专用开关。另外,可根据环控设备的设置考虑将环控电源与低压配电电源合建,即环控电源直接由低压配电柜提供。
地铁低压配电系统的设计参考地铁设计规范,对柜体并没有特别要求,根据各地的资金情况可以选用好一点的柜型,开关一般选用进口或合资产品,必须保证可靠。
回复
luckcat19760214
2007年05月24日 13:53:24
3楼
感谢楼上的高手的回贴,感谢感谢!

我不是设计院的,我只是一个新人!

回复