1在门钢规程中规定,当抗震设防烈度为7度时,一般不需要做抗震验算,我可不可以理解为设防烈度6,7度时候,我可以选不考虑?2门式钢架高度为地坪至柱轴线与斜梁轴线交点的高度,比方说我的室外地坪到交点高度5m,但实际上从柱脚螺栓(基础顶)到交点处有5.3m,这样的话我建模是输5.3还是5m?3一榀钢架柱外柱柱脚刚接还是铰接,有什么区别?4今上午看一个帖子,关于摇摆柱上端和下端铰接刚接的问题,看得很晕,有没有大神指点迷津
1在门钢规程中规定,当抗震设防烈度为7度时,一般不需要做抗震验算,我可不可以理解为设防烈度6,7度时候,我可以选不考虑?
2门式钢架高度为地坪至柱轴线与斜梁轴线交点的高度,比方说我的室外地坪到交点高度5m,但实际上从柱脚螺栓(基础顶)到交点处有5.3m,这样的话我建模是输5.3还是5m?
3一榀钢架柱外柱柱脚刚接还是铰接,有什么区别?
4今上午看一个帖子,关于摇摆柱上端和下端铰接刚接的问题,看得很晕,有没有大神指点迷津
2楼
补充一条吧:檩条布置时候一般取1.5m一根,有什么依据么?计算长度一般取3m
回复
3楼
1、不考虑
2、5.3
3、一般铰接,有吊车时刚接
4、摇摆的意思就是不传递弯距应铰接。
回复
4楼
檩条间距无依据,平面外计算长度取侧向支撑距离(隅撑间距)
回复
5楼
1、门式刚架6、7度时候可以不考虑抗震验算,但是要满足其抗震措施和抗震构造措施的要求(比如腹板的高厚比、翼缘宽厚板、长细比等)。一般还是勾选上的。并分析下地震作用,但是,地震作用并不起控制作用。
2、门式刚架的计算高度一般是从基础顶之柱子和梁交叉点的距离。有的也取基础顶至柱子顶的距离。不过差别不大,计算影响甚微。
3、轻型房屋门式刚架如果符合下列条件(数值仅供参考),可以按照铰接柱脚计算:
a吊车吨位5t以下或者不带吊车
b房屋高度不是很高(5~12m)
c跨度不是很大(9~30m)
d株距不是很大(6~9m)
4、摇摆柱上下端均为铰接,它可以起到减小梁的跨度作用
摇摆柱对结构的抗侧刚度贡献有限,当结构需要较大的抗侧刚度时候(比如外维护墙体是砖墙而非轻质维护墙,刚架就需要加大的抗侧刚度,这时候设置摇摆柱子不一定满足柱顶位移要求),摇摆柱就不合适的了。
回复
6楼
檩条的间距可以调整,不一定为1.5m。檩条的间距关系到檩条的负荷面积,所以依据负荷面积确定作用在檩条上的荷载,并对檩条进行受力分析,依据受力分析结果评判所选用的檩条间距和规格是否合理。
“计算长度取3m”是刚架梁平面外计算长度取三米,通常隅撑隔檩条布置,隅撑可以作为刚架梁的平面外支撑点,如果檩条间距为1.5m,那么隅撑的间距就是三米,也就是说刚架梁平面外计算长度为3m。这个数值要结合檩条间距来确定。
回复
7楼
檩条间距不应为1.5,这要看你的板能不能跨1.5,根据你板能跨的距离,当然还有四楼说的负荷面积,符合面积大了自然檩条要求也高。
回复
8楼
回复
9楼
回复
10楼
回复
11楼
楼上回答的不错
回复