1在门钢规程中规定,当抗震设防烈度为7度时,一般不需要做抗震验算,我可不可以理解为设防烈度6,7度时候,我可以选不考虑?2门式钢架高度为地坪至柱轴线与斜梁轴线交点的高度,比方说我的室外地坪到交点高度5m,但实际上从柱脚螺栓(基础顶)到交点处有5.3m,这样的话我建模是输5.3还是5m?3一榀钢架柱外柱柱脚刚接还是铰接,有什么区别?4今上午看一个帖子,关于摇摆柱上端和下端铰接刚接的问题,看得很晕,有没有大神指点迷津
1在门钢规程中规定,当抗震设防烈度为7度时,一般不需要做抗震验算,我可不可以理解为设防烈度6,7度时候,我可以选不考虑?
2门式钢架高度为地坪至柱轴线与斜梁轴线交点的高度,比方说我的室外地坪到交点高度5m,但实际上从柱脚螺栓(基础顶)到交点处有5.3m,这样的话我建模是输5.3还是5m?
3一榀钢架柱外柱柱脚刚接还是铰接,有什么区别?
4今上午看一个帖子,关于摇摆柱上端和下端铰接刚接的问题,看得很晕,有没有大神指点迷津
12楼
回复
13楼
回复
14楼
如果采用夹心彩钢板,檩条的间距是1500.
回复
15楼
刚好第一次做一个门式钢架厂房~对设计很有帮助~
回复
16楼
学习了{:2_78:}
回复
17楼
正要做门刚,很有帮助:D
回复
18楼
1.关于摇摆柱:由于摇摆柱下下端均铰接,它既不分担弯矩了也不分担水平剪力。对于结构来说,除了起到竖向支撑作用外,没有其他任何作用。这也是人们常说的摇摆柱的负刚度。指的是它的稳定依赖于门架。
2.檩条的间距。STS种檩条的间距1500是软件的缺省值。可以修改的。檩条的间距取决于屋面板的承载能力。如果采用高坡厚板,檩条间距可以增大。
3.隅撑的间距。隅撑的间距是根据屋面梁的平面外稳定计算长度来确定的。同时结合檩条的间距,为了方便布置。
回复
19楼
各位回答的都非常好,很受用!
回复
20楼
5楼正解,顶起
回复
21楼
大家好,跟大家分享一款
钢结构
设计工具箱,可以进行钢节点、构件和子结构专项设计,并提供了各种软件模型转换的功能。由于附件太大,上传不了,本人新建了一群202562924,有需要的到群共享去下载!
回复