探讨各种无功补偿、电容器、谐波等问题
fitman
fitman Lv.15
2012年10月09日 13:53:23
只看楼主

本帖最后由 fitman 于 2013-2-25 14:09 编辑 本人从事这种行业已经十多年,发现论坛中关心无功补偿、电容器、谐波等问题的朋友们还是比较多的。最近比较空闲,决定开贴与大家一起探讨相关问题,有兴趣的可回贴提问。提问的请注意几点:1、问题不论深浅,都可提出,但必须是经过思考和查找后还不清楚答案的;2、问题的提出必须明确,太广泛是很难回答的;3、涉及产品质量的请不要点出厂家名字;

本帖最后由 fitman 于 2013-2-25 14:09 编辑

本人从事这种行业已经十多年,发现论坛中关心无功补偿、电容器、谐波等问题的朋友们还是比较多的。最近比较空闲,决定开贴与大家一起探讨相关问题,有兴趣的可回贴提问。提问的请注意几点:
1、问题不论深浅,都可提出,但必须是经过思考和查找后还不清楚答案的;
2、问题的提出必须明确,太广泛是很难回答的;
3、涉及产品质量的请不要点出厂家名字;
4、因本人时间或学识探讨不了的问题请大家见谅,不要人身攻击。
为加强与大家的探讨,不定期写一些小短文,欢迎大家讨论:
1、关于电容无功补偿装置输出容量计算的探讨(56楼)
2、也来谈谈什么是无功?(62楼)
3、关于无功概念的浅析。(81楼)
4、浅析补偿装置引起谐振的现象。(91楼)
5、图形说明不同负荷的电流、电压、有功、无功的关系(94楼)
6、工厂柴油发电机组出线端有否必要进行无功集中补偿?(96楼)
7、补偿或滤波装置一次元件的额定电流选择原则。(105楼)
8、已知低压侧负荷容量及功率因数,已知变压器型号,求高压进线处的功率因数?(127楼)

[ 本帖最后由 fitman 于 2013-1-11 16:05 编辑 ]
免费打赏
gaozhuo2008qz
2013年03月19日 12:40:48
132楼
关于无源滤波支路设计、仿真与校验问题
根据ANSI/IEEE标准< <并联电力电容器> >指出,滤波支路需要满足下列条件:
1:无功功率不超过额定值的135%;2:电流峰值不超过额定峰值电流的180%;3:峰值电压不超过额定电压120%;4:电压有效值不超过额定值110%;
以上具体计算公式见《电力系统谐波-基本原理、分析方法和滤波器设计》P71页
现在很多做无源滤波装置的同行朋友们,不知道大家在滤波支路参数计算及仿真用的都是什么软件??或者在计算中考虑这些没?像MATLAB这些软件不能校验这些数据,本人用的是EXCEL强大的计算功能编写的仿真计算;
回复
fitman
2013年03月19日 19:48:20
133楼
gaozhuo2008qz 发表于 2013-3-19 12:40 关于无源滤波支路设计、仿真与校验问题根据ANSI/IEEE标准指出,滤波支路需要满足下列条件:1:无功功率 …楼上的朋友确实提出了关键点。你是否发觉验算时这几个数据是很难同时满足的。我只是想说电流的规定有点强人所难。不过我记忆中IEC已作修定,不过对于国情还是偏高。要软件仿真其实很多软件都可以,只是非傻瓜形的要对系统很了解。
回复
bolide77
2013年04月15日 14:53:59
134楼
不知道楼主,怎样计算你上的滤波器前后的滤波效果?? 亦或是说,你做的实际工程当中这种无源滤波的最理想效果有没有达到滤除90%以上的?
回复
fitman
2013年04月15日 20:23:02
135楼
bolide77 发表于 2013-4-15 14:53 不知道楼主,怎样计算你上的滤波器前后的滤波效果?? 亦或是说,你做的实际工程当中这种无源滤波的最理想效 …呵呵,我是按最优的方案计算,用最差的参数验算,保证最终结果满足规程要求。
回复
bolide77
2013年04月16日 10:08:48
136楼
有几个问题想跟楼主请教下:
1.电容的端电压算法,是基波电压加谐波电压吗???考虑不考虑串抗的升压和电容提升系统电压??
2.单调谐的品质因数在实际工程中用到了吗??对滤波效果有什么影响??是怎样的趋势??
3.C型滤波器的电阻器的阻值怎么取?Q=? 电阻器电流怎么取??
回复
bolide77
2013年04月16日 10:12:56
137楼
还有一个问题忘了,就是纯滤波,不考虑补偿的话,电容值怎么取?? 滤波器只走谐波的话,端电压怎么确定? 绝缘怎么考虑?
回复
fitman
2013年04月16日 20:17:20
138楼
呵呵,开贴后关于滤波问题,问得最核心的应该是你了!朋友,在那里干?
1、电容器的额定电压是基波电压加谐波电压,低次的要考虑因电抗器引起的电压升高。系统电压的升高是否考虑否看实际情况;
2、单调谐滤波支路现在一般不专面加R了,但设计时要向电抗器厂家要参数来验算;
3、C型滤波的R的设定与普通高通是类似的,以满足系统的设计需要。但注意由于此方式对参数敏感,容易失谐。
4、不可能完全不保偿的。在满足谐波电流需要后提高电压,可减少补偿量,但并不经济。
最近心思放在其他方面,写得简单,但相信你是明白的。稍后再交流。
回复
bolide77
2013年04月17日 12:52:03
139楼
fitman 发表于 2013-4-16 20:17 呵呵,开贴后关于滤波问题,问得最核心的应该是你了!朋友,在那里干?1、电容器的额定电压是基波电压加谐 …我负荷侧的项目做得较少,所以设计中有很多问题不是很笃定。所以跟您请教请教,多学习学习。第三个问题还不是很清楚。R越大,带宽越宽?还是怎样?。不知道您在实际工程中R一般怎么取?或是根据负荷情况取??能不能给点经验值?还有就是电阻器的电流,除了额定的串抗分流,还再考虑谐波电流吗??比重是多少?您一般电阻器额定电流怎么取?第四个问题,如果有不缺补偿而只滤波的情况,您C值是怎么取的?有没有10kv系统 用40kv无源滤波的可能?(在谐波是基波数倍的情况下)
回复
fitman
2013年04月17日 19:37:26
140楼
大家交流一下。
1)R值大会令带宽变宽。但阻抗曲线底部是上升的,也就是滤波效果和损耗增大。其和实际上是起限流和令滤波器对元件参数的敏感度下降,提高装置的可靠度。C型滤波器实际上起到减少损耗的效果,但同时也增加了装置对元件参数的敏感度,可以说是一得一失。实际上我一直认为二阶高通是很可靠的方案(呵呵,主要是我不会用软件模拟,不喜欢太复杂的系统)。你可以用软件模拟,选用不同的R值和C值计算一下,看看效果)。
2)我还真没见过高压系统中谐波数倍基波的情况(稳态下),但介绍一下系统吗?
回复
bolide77
2013年04月18日 11:27:58
141楼
其实主要是 在功率因数很高的情况下如何治理谐波的问题。如果,功率因数接近1,但谐波电流畸变超50%,如何去设置无源的C值??保证及滤波又不过补?
在特高压的滤波系统中,国网专家曾给出几种端电压算法,其中有谐波电压算法,谐波容量算法,操作波耐受电压算法,及短路放电电压算法。按其中最大值设计的话,就会有电容额定电压是实际运行电压的数倍。相反的实际运行电流是额定电流的数倍。不知道 这么做的依据是什么?
回复

相关推荐