发电机断水保护如何试验
yongchengyucheng
2007年05月23日 16:03:24
来自于继电保护
只看楼主

请问各位高手:发电机断水保护是如何试验的?需要汽机和热工的配合吗?不胜感激。

请问各位高手:发电机断水保护是如何试验的?需要汽机和热工的配合吗?
不胜感激。
免费打赏
pht8848
2007年05月23日 21:22:53
2楼
是的啊,要实际断水或者模拟断水来使保护动作。
回复
binzi0017
2007年07月10日 10:48:19
3楼
发电机断水保护前几天我刚做了,机组大连锁保护投入,汽机挂闸(模拟的)合上发电机出口开关,由热工发出一个模拟信号,30s后发电机跳闸,连锁关主汽们,锅炉MFT