软启动的选用
rederwei
rederwei Lv.3
2012年10月09日 11:19:08
只看楼主

各位大侠,我们一个水处理工程,除了变频的泵和小的加药泵外还有一些功率在30kw到55kw不等的泵,业主变压器容量足够大,且有电容补偿。请问如何选配软启动,可以用星三角替代吗?

各位大侠,我们一个水处理工程,除了变频的泵和小的加药泵外还有一些功率在30kw到55kw不等的泵,业主变压器容量足够大,且有电容补偿。请问如何选配软启动,可以用星三角替代吗?
maquanxi723
2012年10月09日 17:06:59
2楼
可以用星三角或自耦降压变压器替代。
回复
z1g2d3
2012年10月12日 16:52:25
3楼
重载起动的话,是不能的
回复
cuiyu52
2012年10月12日 20:28:28
4楼
自藕多省事,其实用软起挺好的
回复

相关推荐