选择性配合和后备配合   选择性配合和后备配合在各种杂志文献中已经谈得很多了,这里仅从应用的角度谈几个观点:   1)“配合”是指至少两个上下级过流保护装置之间的保护协调,不考虑另一方的配合是不存在的。   2)选择性配合和后备保护实施的手段不同。如果仅从改变上级过流保护装置(断路器为例)的特性看:   A)通常用延迟上级断路器的动作以等待下级断路器动作,从而获得较好选择性配合

选择性配合和后备配合

  选择性配合和后备配合在各种杂志文献中已经谈得很多了,这里仅从应用的角度谈几个观点:

  1)“配合”是指至少两个上下级过流保护装置之间的保护协调,不考虑另一方的配合是不存在的。

  2)选择性配合和后备保护实施的手段不同。如果仅从改变上级过流保护装置( 断路器为例)的特性看:

  A)通常用延迟上级断路器的动作以等待下级断路器动作,从而获得较好选择性配合

  B)通常用加快上级断路器的动作以限制短路能量,从而为下级断路器提供后备保护

  当然,改善上下级选择性配合的手段并非局限于动作时间配合,还可基于电流配合、能量配合、逻辑

  控制等手段。当然,最好断路器本身就能为其他过流保护装置提供良好的选择性和后备保护。

  3)要求选择性配合的目的是减小故障停电范围;要求后备配合的目的是降低投资成本。

  4)从两种配合不同的目的和不同的实施手段看,两种配合之间是存在冲突的。

  注:低压过流保护装置以断路器为主,下文中如果没有说明,用断路器指代过流保护装置。

  终端配电连续性现状

  从终端配电现状看,电缆敷设和设备安装的专业化程度不高,但用电设备的分布范围广,乱拉乱接的情况比较普遍;非专业用户多,超载现象普遍,过载或短路故障概率很高。尤其在负载高峰时段,供电部门忙于应付各类跳闸停电事故。又因为终端配电很少考虑选择性配合,单一短路故障可能造成整个楼层或楼宇停电,这又使供电部门的故障定位和恢复供电工作雪上加霜。