求助 仓库动力用电
caiaipp
caiaipp Lv.2
2007年05月23日 11:04:24
只看楼主

各位大虾!请问:仓库用电,多为动力用电,电机比较多,大功率电机也比较多,如果同时启动,他的冲击电流该如何计算和克服啊?在选取电缆的时候该如何考虑呢?

各位大虾!
请问:仓库用电,多为动力用电,电机比较多,大功率电机也比较多,如果同时启动,他的冲击电流该如何计算和克服啊?在选取电缆的时候该如何考虑呢?
免费打赏
qqxin3000
2007年05月23日 14:55:15
2楼
冲击电流按照最大容量电机额定电流的1.5~2.5倍+其它所有额定电机电流的和计算