风机盘管+新风系统,冬季用什么方式加湿?
chenju2004
chenju2004 Lv.3
2007年05月23日 10:18:55
来自于中央空调
只看楼主

风机盘管+新风系统,如果房间要求较高,冬季用什么方式加湿?现在设计五星级酒店,遇到了这个问题,一般房间都没有加湿要求的

风机盘管+新风系统,如果房间要求较高,冬季用什么方式加湿?
现在设计五星级酒店,遇到了这个问题,一般房间都没有加湿要求的
libiao16008
2007年05月23日 11:45:51
2楼
要使用带加湿功能的盘管
回复
shengqianxiang
2007年05月23日 12:58:41
3楼
可以在新风机上装一个加湿器
回复
chenju2004
2007年05月23日 13:30:25
4楼
请教3楼的TX,新风机加湿量如何计算?谢谢
回复
howen82
2007年05月23日 15:03:35
5楼


加湿量=-新风量*1.2*(冬天室内空气绝对含湿量-室外绝对空气含湿量)*1.1
回复
haodangxp
2007年05月23日 16:19:00
6楼
做新风加湿。
回复
tht10536
2007年05月24日 08:45:50
7楼
如果设计五星级酒店的话,那就有可能有蒸汽源,采用蒸汽加湿,我做的5星都这样。
回复
yfwgood
2007年05月24日 10:02:14
8楼
选用带加湿功能的新风机,可以采用蒸汽、水等加湿
回复
bx-zxl
2007年05月24日 11:24:06
9楼
风机盘管加新风系统的冬季加湿方式应该是在系统设计中考虑在新风机组中增设一个加湿段就可以解决了。这是我个人的看法,请楼主参考。
回复
x163y
2007年05月24日 16:49:41
10楼
只要在新风机组上设加湿段,带高压微雾加湿器,给一根自来水补水管\电源\楼控控制信号就行啦~,我们就是这样做的
回复
qfsmyqf
2007年05月24日 22:06:37
11楼

很值得学习一下 干了三年设计了 就做了一个空调设计 还是比较简单的 谢谢
回复

相关推荐

APP内打开