12楼
好乱啊,桥架与桥架之间难道不需要间距?还有管道与桥架也 不需要吗?
回复
13楼
还有
穿墙未做防火封堵;
线槽末端未做堵板;
喷塑线槽连接,管路与线槽连接,必须接地;
回复
14楼
工艺是差了点,但还是看的过去的(过梁处、引上处)
回复
15楼
我也说一点:
1楼处桥架向上弯的弯头用电焊不妥,我们这边桥架不允许点焊
回复
16楼
管道与桥架有距离要求的三。
回复
17楼
有一些问题.
1.桥架没有跨接线不知道是否合适
2.末端桥架不加封堵合适否
3.无论是什么管道,桥架可以靠的这么近是否允许
4.桥架有落差的时候是否可以用电焊烧弯曲就可以了
5.桥架穿墙的时候是否应该用防火材料封堵
6.桥架的联结是用电焊焊接的吗
以上问题希望大家能仔细考虑考虑,我们一起来研究研究,对大家都有好处.
大虾成鱼,新手成虾!
回复
18楼
不是专业人员出的
回复
19楼
年代有点久远了,呵呵~
回复
20楼
你是哪个公司的啊?我们公司就专门是做面粉厂自动化的!我们公司的桥架可不是这样的啊!不过,从目前的行业来说,着是为了节约成本!没有办法!老板是要更多的利润!所以还是可以的!能交流吗?
回复
21楼
末端桥架不加封堵合适否
一楼线路混乱,安全性低,喷塑线槽连接,管路与线槽连接,必须接地
桥架与桥架之间需要间距
桥架穿墙的时候应该用防火材料封堵
回复