空调方案的选择
liyangchun_zju
2007年05月23日 09:21:42
来自于中央空调
只看楼主

某建筑组团总规模134000平方米,为高校实验室建筑,主要为农学、动物科学、食品科学等实验室,共有5个功能相对独立,但结构上相连的5个单体组成,其中主楼5万平方米,13层,其他5-8层。空调冷热源基础条件:现有热力蒸汽约8T/h,0.6MPa,可作为冬季供热热源。空调方案选择的大体思路:中央空调(冷水机组+蒸汽)、VRV、商用机、分体机,在这些种类中合理配置。采用集中新风系统。考虑到热力蒸汽的总容量,目前考虑主楼(5万平米)采用中央空调(冷水机组+蒸汽),其余以VRV、商用机为主。方案讨论过程中,意见有一定分歧的是:(1)大体量的高校实验室建筑,13层的主楼是否适合采用中央空调系统,施工、调试以及运行管理上均有一定难度;(2)VRV机组+风冷热泵机组供新风与冷水机组+蒸汽,两种系统的初投资和运行费用的大致比较;(3)有人提出如果要设中央空调系统,可选择5、6层的大楼,较13层主楼更简单可靠。

想听听大家的意见,尤其是有大学实验室建筑设计经验的。谢谢。
免费打赏
shengqianxiang
2007年05月23日 13:05:50
2楼
实验室的空调系统是一件非常严肃的问题,首先必须搞清楚是什么实验室?

有些动物实验室,生物实验室的要求非常高,必须做洁净室,这在土建阶段就得考虑,否则以后没法补救。有些实验室有大量的排风,这样新风和补风必须结合起来。有些实验室和办公室差不多,什么空调都可以。所以不能笼统地说。
回复
blackeye
2007年05月23日 15:13:35
3楼
1)楼主说“13层的建筑做中央空调有一定难度”,未免太胆小了吧。别说13层,就是30层我也没觉得有难度。其实不是难度的问题,而是投资额、装修档次的问题。
2)我们最近设计过本地高校中的某些实验楼,包括农业、生物、化学等等,一般只设计通风,不做中央空调。因为这些实验室要求不太高,主要是学生做实验。只有少数教授的办公室做了空调。当然了,你还是要问问实验室的使用者,应该由他们提要求。
回复
a13152600172
2007年05月29日 13:38:51
4楼
主要问题是有没有钱投资的问题了,实验室有没有要求,我的QQ344655225